照明设计的困惑?

[复制链接]
发表于 2007-6-5 18:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>在以前做过的照明设计中,大部分都是按单位容量法来计算的</P>
<P>几乎没有按利用系数法去设计,因为太麻烦了</P>
<P>个人觉得自己这样的做的原因有以下几点:</P>
<P>1、设计时间有限,时间不允许去细算</P>
<P>2、就是按利用系数法计算了,就算是算的很准确</P>
<P>甲方也不一定按你的设计去定货,所以算了等于没算</P>
<P>呵呵,还有一个最重要原因,觉得自己比较懒,不想算。</P>

<P>不知道大家平时怎么做的,有没有好的建议,心得,都说一下,共同提高!</P>
发表于 2007-6-6 11:29:30 | 显示全部楼层

回复:照明设计的困惑?

<P>做设计计算是必须的,</P>
<P>针对不同行业是不同。</P>
<P>民用:很多都是二装,这时候留电量,只做简单的照明,预留电量。但设计博物馆等特殊建筑,照明要考虑的问题就</P>
<P>多了</P>
<P>工业:完全是按照设计来施工的,计算是必须的了。</P>
<P>计算其实不麻烦,编个表格就行了。</P>
<P>也可以采用照明设计软件去算。</P>
发表于 2007-6-6 12:01:18 | 显示全部楼层

回复:照明设计的困惑?

<P>现行国标&lt;&lt;建筑照明设计标准&gt;&gt;GB50034-2004对LPD值的要求以提升到强条的高度,要满足其要求计算是必不可少</P>
<P>的。仅用LPD值反算是不行的,也很难通过施工图审查。</P>
发表于 2007-6-6 16:29:43 | 显示全部楼层

回复:照明设计的困惑?

应该通过计算选择灯具,专业照度计算软件是针对自己公司产品的,如飞利浦、三雄极光等,可以使用。一般照度计算可采用利用系数法,但是相应灯具的利用系数查不到,现有软件如天正等数据或资料没有现在灯具数据,只能是估算。
     
发表于 2007-6-6 16:39:37 | 显示全部楼层

回复:照明设计的困惑?

<P>唉,这个照明计算现在还没有规范,会规范的。</P>
<P>我现在是用软件计算的,也不知道结果对不对,反正有个计算结果。</P>
 楼主| 发表于 2007-6-7 08:59:10 | 显示全部楼层

回复:照明设计的困惑?

<P>恩,以后我得好好算算</P>
<P>不然感觉对不起甲方哈哈</P>
发表于 2007-6-7 12:39:11 | 显示全部楼层

回复:照明设计的困惑?

<P>其实,天正、浩辰等电气软件就有照度计算(利用系数法),在民用建筑中还是比较好用的。结果中不仅有照度、灯数,还有功率密度值,并可输出计算书。对于大型场馆可找专业照明公司帮助计算。</P>
     
发表于 2007-6-7 15:16:05 | 显示全部楼层

回复:照明设计的困惑?

对的,我也是用楼上说的软件。不过软件似乎还不够完善。