账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13462|回复: 16

[规范条文] 请问各位大佬 这个算疏散通道上的防火门吗

[复制链接]
     
发表于 2021-3-19 23:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图全的这个,因为是室外钢楼梯建筑才设的防火门,请问这个门算是疏散通道上的防火门吗,需要设防火门监控吗。

图示

图示

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-20 08:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
应该算吧!加钢楼梯是因出口数量不够吗?
     
发表于 2021-3-20 10:21:47 | 显示全部楼层
建筑图纸已表达的很清楚了,这是一个乙级防火门。
     
发表于 2021-3-20 10:24:52 | 显示全部楼层
该防火门属于疏散通道上的防火门,如该建筑设置火灾自动报警系统,则应该要设置防火门监控装置。
     
发表于 2021-3-20 12:31:36 | 显示全部楼层
这个看布局是KTV,左上角的钢楼梯不加的话,左边的属于袋形走道了,房间门至中间楼梯的疏散距离规范要求不大于9米,显然超了,所以钢楼梯是疏散用的。所以这个算疏散通道上的防火门。PS.建筑不会无缘无故加一个难看的室外楼梯而不作疏散用。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-20 14:47:19 | 显示全部楼层
可以做成常闭防火门,我们这里的要求是常闭防火门可以不设监控。
     
发表于 2021-3-21 11:20:09 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-3-20 14:47
可以做成常闭防火门,我们这里的要求是常闭防火门可以不设监控。

没有道理              
     
发表于 2021-3-21 19:53:05 | 显示全部楼层
应该算安全出口的门,装安全出口标志灯。
发表于 2021-3-22 09:05:28 | 显示全部楼层
建筑物内,经常有人走动的门,才设置常开防火门,否则,可以设置常闭
     
发表于 2021-3-22 09:05:49 | 显示全部楼层
朝室外开的门防什么火!
发表于 2021-3-22 09:06:29 | 显示全部楼层
但如果建筑物设置了火灾报警系统,此常闭门也需要设置防火门监控系统
     
发表于 2021-3-23 10:32:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-22 09:06
但如果建筑物设置了火灾报警系统,此常闭门也需要设置防火门监控系统

此门常开或者常闭都不影响疏散,且出门已经到了室外,建筑上都不需要此门是防火门,设置防火门监控系统是不是太教条了。
     
发表于 2021-3-23 12:05:34 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-3-23 10:32
此门常开或者常闭都不影响疏散,且出门已经到了室外,建筑上都不需要此门是防火门,设置防火门监控系统是 ...

此门跟楼梯间首层对外的门性质不一样,还真得需要是防火门,而且是强条。见建规6.4.5

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
rainmen_73 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-26 10:59:16 | 显示全部楼层

浙江的常闭防火门确实可以不做防火门监控。。
     
发表于 2021-3-26 11:05:31 | 显示全部楼层
楼梯是室外开敞式钢楼梯,直通室外需要防火门吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则