账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9598|回复: 12

[求助] 电气火灾监控系统

[复制链接]
     
发表于 2021-4-23 18:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-4-23 19:36 编辑

QQ截图20210423181734.jpg 图1 1.jpg 图2
请问:1.电气火灾监控系统选择剩余电流式电气火灾探测器和测温式电气火灾探测,上述图片中图1和图2 的画法哪种是正确呢?2.另外本工程采用独立式电气火灾报警装置,对此图1中的WEFPTZ40RD4表述是否正确呢?



本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-23 20:24:51 | 显示全部楼层
400的断路器整定到40A?这么肯定不对啊!
RVS哪儿来的WD呢?有V,没WD!
温度探头有放这里的,也有放断路器前面的。
WEFPT是施耐德的吧,他家有40这个规格吗?我不知道,我手里的样本比较老,最小规格是100的
     
发表于 2021-4-24 10:10:14 | 显示全部楼层
总开关漏电断电不妥;总开关设有漏电断电不必再设电气火灾监控系统。
     
发表于 2021-4-24 13:15:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-23 20:24
400的断路器整定到40A?这么肯定不对啊!
RVS哪儿来的WD呢?有V,没WD!
温度探头有放这里的,也有放断路 ...

TYUFBDFGHFG
QQ图片20210424131413.png
     
发表于 2021-4-24 17:22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-4-24 17:24 编辑
zhouke 发表于 2021-4-24 10:10
总开关漏电断电不妥;总开关设有漏电断电不必再设电气火灾监控系统。

总开关设RCD可能是一些地区要求,比如北京的住宅力柜就有(只报警不跳闸)。
当地供电局口头回复:力柜的RCD是供电局需要设的,电气火灾是住建部图纸审查需要设的,两者无替代性。
     
发表于 2021-4-24 17:23:47 | 显示全部楼层

不用找照片,我就问RVS的中文名称是啥?
     
发表于 2021-4-24 18:43:19 | 显示全部楼层
WDZN表示低烟无卤阻燃耐火;RVS电线全称为铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线。聚氯乙烯含氯,氯是卤族元素。故不存在WDZN-RVS型号。厂家能生产出含卤的无卤电线一定是采用了地球人尚未掌握的科幻技术。
     
发表于 2021-4-24 22:24:41 | 显示全部楼层
WDZN-RVS 这就是铜的金戒指
     
发表于 2021-4-25 10:09:07 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-4-24 18:43
WDZN表示低烟无卤阻燃耐火;RVS电线全称为铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线。聚氯乙烯含氯,氯是卤族元素 ...

WDZN-RJS是不是就对了不知道有没有
     
发表于 2021-4-25 10:10:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-24 17:22
总开关设RCD可能是一些地区要求,比如北京的住宅力柜就有(只报警不跳闸)。
当地供电局口头回复:力柜 ...

我记得规范有一条设置电气火灾监控,不应在设置漏电保护
     
发表于 2021-4-25 10:30:39 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-25 10:09
WDZN-RJS是不是就对了不知道有没有

WDZN-RYS低烟无卤耐火双绞线或WDZN-RYJS铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接软线。
     
发表于 2021-4-25 11:00:33 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-25 10:10
我记得规范有一条设置电气火灾监控,不应在设置漏电保护

你说的是民标“13.5.4 己设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。”
电击防护的剩余电流通常是30mA以下。
像附图中这样断路器的剩余电流保护基本上也是防电气火灾用的,可以不重复设置。
但个别地方有特殊要求的(需要保护器动作断电),重复设置也说得过去。电气火灾监控系统通常只报警不动作。
     
发表于 2021-4-25 16:25:33 | 显示全部楼层
温度的在进线处  民标实施指南这一节 有参考做法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则