账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5353|回复: 6

中小学校风雨操场需要设置安全照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-1 15:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

中小学校的风雨操场,几百平方米,无看台。
审图意见:
P1.体育建筑的应急照明应符合下列规定:1 )观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx;2 )体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面最低水平照度值不应低于5lx, 见JGJ354-2014,9.1.4条。
     
发表于 2021-7-1 16:39:46 | 显示全部楼层
你体育馆这种场所照明设计了吗,如果是预留到二次设计,那安全照明也可以留给二次,注明照明要求,如果照明已经设计到位,那就布置安全照明,可选一部分灯具作为安全照明灯具,详见19D702-7
发表于 2021-7-1 16:40:45 | 显示全部楼层
审图也是教条,有疏散照明就够了
     
 楼主| 发表于 2021-7-1 17:51:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2021-7-1 17:53 编辑

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
10.4.5下列场所应设置安全照明:
1人员处于非静止状态且周围存在潜在危险设施的场所;
2正常照明失效可能延误抢救工作的场所;
3人员密集且对环境陌生时,正常照明失效易引起恐慌骚乱的场所;
4与外界难以联系的封闭场所。

风雨操场与上面哪一条也对不上。
     
 楼主| 发表于 2021-7-1 17:57:04 | 显示全部楼层
《建筑照明设计标准》GB50034-2013:
“需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;”
风雨操场有什么潜在危险呢?
     
发表于 2021-7-9 15:13:54 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-7-1 17:57
《建筑照明设计标准》GB50034-2013:
“需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;”
风 ...

人家引用的体育建筑电气设计规范,与民标此条不矛盾
     
发表于 2021-7-15 10:28:28 | 显示全部楼层
swjtu_zxh 发表于 2021-7-9 15:13
人家引用的体育建筑电气设计规范,与民标此条不矛盾

体育建筑电气设计规范
9.1.4 体育建筑的应急照明应符合下列规定:
1 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx;
这句话看你怎么理解,如果这句话表述为“观众席和运动场地应设安全照明,安全照明的平均水平照度值不应低于20lx”,则审图提着一条意见没毛病。
现在这句话也可以理解成:观众席和运动场地需要设安全照明的,安全照明的平均水平照度值不应低于20lx。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则