账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2967|回复: 6

[问题探讨] 厨房用电

[复制链接]
     
发表于 2021-8-13 22:32:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商店电气规范上说,餐饮商铺按200~250w/m2,这是包括厨房和用餐区吗,还是只是厨房。一般用餐区和厨房按多大指标预留用电量。
     
发表于 2021-8-14 13:04:39 | 显示全部楼层
这个数据可大可小,最好是业主给你提资。

如果没有提资,非得你自己估算的话,那么一般这个数字是算厨房+就餐区的
     
发表于 2021-8-14 17:27:56 | 显示全部楼层
厨房用电:中餐厅、职工食堂300~500w/m2,西餐厅900~1100w/m2,
发表于 2021-8-16 11:08:52 | 显示全部楼层
包括厨房和用餐区
     
发表于 2021-8-20 18:01:48 | 显示全部楼层
综合指标,包括用餐区和厨房。表格中数据供参考。
典型商业业态单位面积功率建议取值.png
     
发表于 2024-6-25 17:28:23 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2021-8-20 18:01
综合指标,包括用餐区和厨房。表格中数据供参考。

请问这个表出自哪里呢
     
发表于 2024-6-26 08:25:18 | 显示全部楼层
所以这就是好多餐馆很暗的原因?为啥西餐厅就要亮啊,中餐馆也亮一些不好吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则