账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6906|回复: 5

[求助]一个傻傻的问题

[复制链接]
发表于 2007-6-24 10:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>Pe=253.3KW</P>
<P>Kx=1.0</P>
<P>Pj=253.3KW</P>
<P>COS¢=0.8</P>
<P>Ij=481.1A</P>
<P>是什么意思?相互之间怎么计算?在设计中怎么确定?</P>
<P>非常谢谢!给大家添麻烦了!</P>
     
发表于 2007-6-24 11:53:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个傻傻的问题

<P>我来回答,有不对的,楼下的补充和变更。</P>
<P>1、首先,这个问题不傻,这个问题涉及最常见的负荷计算,而负荷计算,至今没人敢说自己做得很精确,这么说大家没意见吧?</P>
<P>2、这是采用需要系数法做出的负荷计算,相关物理量的描述:</P>
<P>Pe=253.3KW                          这个物理量是设备的额定功率;</P>
<P>Kx=1.0                                  Kx就是常说的需要系数;取该值,有可能意味着是线路的末端,上述电气设备的数量在3台以下(分歧开始:有的人认为含三台,有的认为不含三台。都不要紧,没有错,规范约束含三台);</P>
<P>Pj=253.3KW                         这个物理量是设备的计算功率;Pj=KxPe</P>
<P>COS¢=0.8                          这个物理量是这段线路的功率因数;</P>
<P>Ij=481.1A                            这个物理量是线路的计算电流;</P>
<P>其中Ij=Pj/ <img src="mk:@MSITStore:F:\我的习题\书库\规范\电气设计规范大全\众智电气规范大全.chm::/01/htm129/images/034.gif">UCOS¢(U为三相配电电压);Ij=Pj/ UCOS¢(U为单相配电电压);</P>
<P>3、至于设计中怎么定,就要你自己的修为了,关键在于需要系数的确定,慢慢来。</P>
<P>4、还有就是U的确定,不过,建筑电气中U值不是很复杂,所以我说不上什么,有别的看法就楼下补充。</P>
<P>不清楚再问了。表达能力有限。</P>
<P>答得好,斑竹或者站长请加点积分。</P>
     
发表于 2007-6-24 20:16:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个傻傻的问题

Pe——额定功率、Pj——计算有功功率、cosφ——功率因数、Kx——需要系数<br><br>Pj=Kx×Pe;Ij=Pj/cosφ/0.38/1.732
     
发表于 2007-6-24 21:49:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个傻傻的问题

老贾说的对,Pj是计算有功功率。我说的不够准确。
发表于 2007-7-5 18:16:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-7 00:52:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个傻傻的问题

哈哈哈哈,诚斑也开始学会忽悠了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则