账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10608|回复: 9

[求助] 现在没设置火灾报警系统的建筑物内消火栓不需要设置消火栓按钮了吧

[复制链接]
     
发表于 2021-9-8 10:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
山东这边发了条例
“对于设有消防泵房但不设火灾报警系统的工程,消火栓启泵是否在消火栓箱设启泵按钮?
    可以不设置”
不设置火灾报警的建筑物内 湿式消火栓还需要设置消火栓按钮和信号线,这个信号线作为西东消火栓泵的联动触发信号引至消防控制室的联动控制器控制消火栓泵启动吗?

发表于 2021-9-8 10:45:22 | 显示全部楼层
这个问题争论已久,也没有一个结果
发表于 2021-9-8 10:45:51 | 显示全部楼层
这种答疑也不能作为依据
发表于 2021-9-8 10:47:19 | 显示全部楼层
新民规只是说,多层住宅的消火栓可以不设置按钮,别的没有提(有用的,规范都是遮遮掩掩)
     
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:53:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2021-9-8 10:59 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-9-8 10:47
新民规只是说,多层住宅的消火栓可以不设置按钮,别的没有提(有用的,规范都是遮遮掩掩)

嗯,是的。山东这边下的答疑是 启泵按钮可以不加,没说报警按钮的,不过不设置消防控制室的 这个报警按钮是没用的,这个报警信号是要给联动控制器的。火规条文解释里面说不设置自动报警的建筑物,按钮要直接启泵。给排水上又说不宜启泵,只能作为报警用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 11:04:53 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2021-9-8 10:53
嗯,是的。山东这边下的答疑是 启泵按钮可以不加,没说报警按钮的,不过不设置消防控制室的 这个报警按钮 ...

如果楼主胆子大,可以不加,等图审提了再说(我们有的工程就没有加,图审也没有提)
     
 楼主| 发表于 2021-9-8 11:07:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2021-9-8 11:26 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-9-8 11:04
如果楼主胆子大,可以不加,等图审提了再说(我们有的工程就没有加,图审也没有提)

我一般是不加,没提。不过这个工程是借用另一个工程的消防水池和消防水箱,那个工程加了,甲方问加不加。不过根据民标的话,设置了消防控制室,公共建筑 要加消火栓按钮
     
发表于 2021-9-8 15:30:34 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2021-9-8 10:53
嗯,是的。山东这边下的答疑是 启泵按钮可以不加,没说报警按钮的,不过不设置消防控制室的 这个报警按钮 ...

个人认为火规里的规定更合理一些,按钮直接起泵,不然人还得跑去泵房。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-8 17:35:39 | 显示全部楼层
建议设                 
     
发表于 2024-5-17 18:26:54 | 显示全部楼层
现在貌似都有这个问题,地下室设了火灾报警,地上多层住宅消火栓是否设呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则