[求助] 请教环网柜中的三工位开关

[复制链接]
     
发表于 2021-11-22 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,下图环网柜中三工位开关与接地开关的“关系”?用了三工位开关,为什么还要接地开关? 微信截图_20211122102610.png



本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-22 15:36:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-22 15:40 编辑

同样是进线柜,涉及供电范围不同、出线回路不同,地刀配置上是有区别的。实际使用中要结合系统运行方式、负荷等级、检修维护时操作事故预案等各方面因素综合考虑。例如:
1、如果进线柜设计在变压器下侧、母排之间,那么进线柜是不能带接地开关的,它的接地主要由各出线全部切断后,拉出PT柜,换接地小车。这种进线柜如果接地开关机械闭锁机构故障,导致检修后带地刀送电,会造成严重后果。
2、如果进线柜在变压器上侧,仅供单台变压器,则一般考虑配置接地开关。3、如果进线柜在室外电容器上侧,一般也不设地刀,要去现场电容器前操作就地安装的地刀。
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:08:47 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-11-22 11:03
有无接地开关,你要结合一次系统看,单独一个柜子是否需要安装接地开关也是看负载定的。你可以比较下,进线 ...

我不明白的是,三工位开关不是有接地位置么,为什么还需要另加接地开关?
同样是出线柜,如果是熔断器-负荷开关,ABB和施耐德都另加了接地开关;如果是断路器,ABB样本上没有另加接地开关,但是施耐德还是加了。
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:01:55 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2021-11-22 14:43
环网柜,有柜体空气绝缘、元器件采用SF6的,还有就是柜体是SF6,这样是有区别的

太复杂了。。。
目前我查到的,safeplus和SM6是元器件采用SF6,safering和RM6是柜体SF6。而我上面给的一次接线图,分别是safeplus和SM6的样本。所以我还是不知道,这俩为啥不同。
就像楼上说的,肯能只能问厂家了。
     
发表于 2021-11-22 10:47:55 | 显示全部楼层
从一次接线图来看,上下侧的接地开关都是为了保护检修时,上侧与母排明显断开,防止电缆从下侧反送电的措施。且消除互感器中残余电流的作用。
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:00:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-22 11:01 编辑
fangyuan 发表于 2021-11-22 10:47
从一次接线图来看,上下侧的接地开关都是为了保护检修时,上侧与母排明显断开,防止电缆从下侧反送电的措施 ...

谢谢。施耐德样本的有的有接地开关,有的没有。ABB也是,不知道哪些该有?
微信截图_20211122105844.png 微信截图_20211122110034.png
     
发表于 2021-11-22 11:03:45 | 显示全部楼层
有无接地开关,你要结合一次系统看,单独一个柜子是否需要安装接地开关也是看负载定的。你可以比较下,进线柜、出线柜、电容器柜、PT柜、母联柜、隔离柜,有的应该没有接地开关,具体哪个柜子没,我记不清了。
     
发表于 2021-11-22 11:06:19 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-22 11:00
谢谢。施耐德样本的有的有接地开关,有的没有。ABB也是,不知道哪些该有?

与你所选用的柜型有关,充气柜、固体绝缘柜、空气柜,它的接线方式不一样,所以需要详细了解相关资料。
     
发表于 2021-11-22 11:06:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-22 11:11 编辑

你可以想象,自己在当前柜内更换元器件,怎么能保证人身安全。上侧有无明显断开点,如果没有,是否需要加接地线,防止突然来电。下侧电缆是否会反送电,或者长电缆中是否会残余电容电流,是否需要放残电,且防止反送电。根据这些来判断是否需要地刀。你对地刀作用有个理解,涉及到具体的特殊负载柜体再专门记忆。
     
发表于 2021-11-22 11:08:33 | 显示全部楼层
高压柜中,只是内部开关断开,无隔离开关,不能拉出小车,构成明显断开的,基本都需要接地刀。
     
发表于 2021-11-22 11:17:17 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-22 11:08
我不明白的是,三工位开关不是有接地位置么,为什么还需要另加接地开关?
同样是出线柜,如果是熔断器- ...

具体咨询厂家吧。
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:19:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-22 11:38 编辑
hblfst 发表于 2021-11-22 11:06
与你所选用的柜型有关,充气柜、固体绝缘柜、空气柜,它的接线方式不一样,所以需要详细了解相关资料。

上面两个截图,是施耐德的SM6和ABB的SafePlus SF6样本,柜型应该算是“一样”的吧,但是一次接线也不完全一样。
     
发表于 2021-11-22 14:40:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2021-11-22 14:55 编辑
quanquancircles 发表于 2021-11-22 11:19
上面两个截图,是施耐德的SM6和ABB的SafePlus SF6样本,柜型应该算是“一样”的吧,但是一次接线也不完全 ...

看看厂家样本吧,还是不太一样。
1.png
2.png
3.png
     
发表于 2021-11-22 14:43:57 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-22 11:19
上面两个截图,是施耐德的SM6和ABB的SafePlus SF6样本,柜型应该算是“一样”的吧,但是一次接线也不完全 ...

环网柜,有柜体空气绝缘、元器件采用SF6的,还有就是柜体是SF6,这样是有区别的
     
发表于 2021-11-22 15:12:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2021-11-22 15:16 编辑
quanquancircles 发表于 2021-11-22 15:01
太复杂了。。。
目前我查到的,safeplus和SM6是元器件采用SF6,safering和RM6是柜体SF6。而我上面给的一 ...

这个是ABB的样本,你多了解了解吧!主要就是了解元器件分开后应能保证各部分不带电,有的需要加接地挂线,不是直接利用开关。
4.png
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:15:32 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2021-11-22 15:12
这个是ABB的样本

您能明确告诉我,safeplus和SM6本质上有什么不同,才导致采用断路器时,ABB样本上没有接地开关,施耐德样本上有?我实在是搞不懂了。