账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8698|回复: 15

四川省建设厅2021年消防专项检查的两个问题,怎么看?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-23 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四川省建设厅2021年消防检查问题,怎么看?
QQ截图20211123095838.jpg
QQ截图20211123095901.jpg
QQ截图20211123095838.jpg
QQ截图20211123095901.jpg
发表于 2021-11-23 10:44:16 | 显示全部楼层
第一个问题,经常防不胜防的被提,没办法
发表于 2021-11-23 10:45:32 | 显示全部楼层
第二个问题,不明白什么意思,是没有设烟感,还是没有设温感
     
发表于 2021-11-23 10:51:22 | 显示全部楼层
第一个问题不知道咋解决,很多厂家没有单磁脱扣的微断,但是出线全用塑壳也不太合适
发表于 2021-11-23 11:28:06 | 显示全部楼层
wyuh12 发表于 2021-11-23 10:51
第一个问题不知道咋解决,很多厂家没有单磁脱扣的微断,但是出线全用塑壳也不太合适

有些厂家有,直接标明要求MA,不标厂家型号,让他们自己去买
     
发表于 2021-11-23 11:47:44 | 显示全部楼层
水泵房无火灾危险,无需设探测器。
     
发表于 2021-11-23 12:12:29 | 显示全部楼层
第二个问题,我也被审图专家提过,当时用GB50016-8.4.1条回复过去了。
     
发表于 2021-11-23 14:14:50 | 显示全部楼层
第一个问题,采用施耐德的IC60L MA 10/2P,但是需要注明(单磁式小型断路器,无过载保护);第二个问题,要是单独的消防泵房,水泵房,可不设置自动报警,可以参照防火规范条文解析,但是要是整体的,建议还是设置感温探测器吧
     
发表于 2021-11-24 11:11:47 | 显示全部楼层
消防水泵房没必要设置火灾探测器。
     
发表于 2021-11-26 16:40:24 | 显示全部楼层
省级消防专项检查公布的意见还能有第二条意见,好无语!
     
发表于 2021-11-29 20:36:50 | 显示全部楼层
施耐德和ABB的开关有单磁脱扣的微断,国产大部分根本没有这种
还是建议消防控制室设两个箱子,一个专供消防设备,一个供安防设备和这些非消防的插座之类的负荷比较妥当
     
发表于 2021-11-30 10:00:05 | 显示全部楼层
水泵房着火了
     
发表于 2021-12-6 16:54:12 | 显示全部楼层
第二个问题提的太牵强了,照本宣科?某军总的杰作???
     
发表于 2021-12-13 09:10:54 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2021-12-6 16:54
第二个问题提的太牵强了,照本宣科?某军总的杰作???

必须的
     
发表于 2021-12-13 20:04:17 | 显示全部楼层

看来四川的张军(总)很有名啊!!!但他到底是哪个审图机构确实搞不清楚,经常在不同审图机构碰到!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则