账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7943|回复: 11

[问题探讨] IP55的配电柜能否上进上出

[复制链接]
     
发表于 2021-11-30 10:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵房内的配电柜要求IP55,看过很多设计院的图纸,都是上进上出走桥架,记得有厂家说过上进上出的配电柜很难做到IP55,是否真是如此。为了保证IP55是否必须下进下出。消防泵房一般为重负荷,电缆经常2根150或2根185,这么大的电缆下进也不好进吧

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-12-24 11:40:06 | 显示全部楼层
再次找盘厂确认,IP55配电柜的检测报告上不允许配电柜上部有任何开洞。按此要求只要上出线就不满足IP55要求,因此消防泵房配电柜未设控制室时只能下出线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 11:00:45 | 显示全部楼层
很难做到IP55,不代表不能做吧
发表于 2021-12-1 10:46:10 | 显示全部楼层
现在泵房,都是后期安装,水泵及控制箱,很多都是上面桥架进线
     
发表于 2021-12-1 19:06:34 | 显示全部楼层
所以最好的办法就是做控制室
     
发表于 2021-12-24 15:44:06 | 显示全部楼层
主要是线缆敷设后的密封处理问题,只要密封做好了,上进上出没问题
     
发表于 2021-12-24 16:21:50 | 显示全部楼层
出一个反弯的电缆槽是否可以?电缆槽密封,焊在柜顶,不漏水。反弯朝下,不会进水。
     
发表于 2021-12-24 18:58:18 | 显示全部楼层
都反弯了,干嘛不走到箱体下方下进
     
发表于 2022-1-18 17:19:41 | 显示全部楼层
上进线的封堵确实不好做,可以用铝合金角钢加防火板,上边用胶泥封堵。
     
发表于 2022-10-12 17:08:56 | 显示全部楼层
还是强烈建议让建筑给消防泵房内做控制室,防护等级就可以降为IP30,采用上进上出
     
发表于 2023-2-26 16:06:12 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
     
发表于 2023-8-2 15:09:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-2 17:21 编辑

上进出,桥架盖板接头封不严实,水就流进柜子了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则