账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4237|回复: 4

关于消防电梯过负荷保护

[复制链接]
     
发表于 2021-12-16 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电梯的断路器是否设置过负荷保护呢,如果不能设置,那是否从出线开关,主进开关,上级开关都不能设置呢?
发表于 2021-12-16 17:37:08 | 显示全部楼层
留有余量的干线回路,可以复式脱扣,末端单磁
     
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:12:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-16 17:37
留有余量的干线回路,可以复式脱扣,末端单磁

这个余量怎么定量呢,还是看着来,感觉规范应该更明确一点比较好
     
发表于 2021-12-16 22:33:54 | 显示全部楼层
消防负荷.为你保证选择性MCCB上下级脫扣器相差二级,故上级用3300
发表于 2021-12-17 08:26:38 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2021-12-16 18:12
这个余量怎么定量呢,还是看着来,感觉规范应该更明确一点比较好

一般是2倍额定电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则