账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7713|回复: 11

[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

[复制链接]
     
发表于 2007-7-25 19:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我只参加了第一年的注册考试,那届考试,给我印象颇深的是接地技术。</P>
<P>现在想在注册考试板块开一系列的针对接地技术的理论探讨,不知道大家是否捧场了。</P>
<P>怎么区分中性线中的N线、PEN线?怎么看待PE线?</P>
<P>欢迎大家结合各种情况探讨此问题。</P>
     
发表于 2007-7-26 13:18:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

这个帖也讨论另一版块的N线重复接地的问题?<BR>我认为当以IEC标准为依据进行讨论<BR><BR>先继续说那个帖里讲到的矛盾:<BR>GB50343-2004第5.4.1条第2款(强制性条文):电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。<BR>而GB50303-2002第9.1.4条(强制性条文):不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。<BR>重复接地后,供电线路的接地型式就成了TN-C

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-26 13:29:20 编辑过」</div>
发表于 2007-7-26 13:38:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

<P>个人认为不适合在这里讨论,有争议的问题容易误导考试人员,这种问题发到技术版吧</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:36:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-7-26 13:38:53</I>)的发言<BR>
<P>个人认为不适合在这里讨论,有争议的问题容易误导考试人员,这种问题发到技术版吧</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>WO版,别赶我们,我也是没有办法。</P>
<P>1、有争议的问题,考试是不会考的。这是今年任元会说的话。</P>
<P>2、在此我们以国家规范为基础展开谈论,只会给各位参加考试的朋友一个好的建议。</P>
<P>3、这个板块的两位斑竹,一位精于计算,如WO版;一位精于研究,如诚斑,有一个良好的环境给大家。</P>
<P>4、我们在这里以一种务实、求知、注重思想的态度来治学,也绝对不会误导进来的朋友。</P>
<P>5、退一万步来说,参考者自会分辨是非,还有更重要的学习依据来自大家所执有的复习资料和考试大纲,怎么会被我们这里一些思想的误导?</P>
<P>呵呵,WO版是个敬业的人,想必有些多虑了。</P>
<P>如果让大家在一种是非难辨、茫然的环境里,别说学习了,就是多呆一会,都觉得多余,那有什么意义呢?</P>
<P>工程技术人员能有机会继续再教育,通过考试交流,共同进步,是这个论坛的目的,同时也是注册考试的目的。</P>
<P>所以我说:要把技术和注册考试结合起来,怎么结合,就看各位怎么想,然后怎么做的了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-26 23:55:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-26 13:18:33</I>)的发言<BR>这个帖也讨论另一版块的N线重复接地的问题?<BR>我认为当以IEC标准为依据进行讨论<BR><BR>先继续说那个帖里讲到的矛盾:<BR>GB50343-2004第5.4.1条第2款(强制性条文):电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。<BR>而GB50303-2002第9.1.4条(强制性条文):不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。<BR>重复接地后,供电线路的接地型式就成了TN-C<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>我是这么看这个问题的:</P>
<P>1、只有在不间断电源的N极和输入电源的N线连通的情况下,N极重复接地,供电线路才成TN-C。</P>
<P>2、为了避免第一个问题的发生,要求把不间断电源的N极和输入电源的N线分断,不就了了?</P>
<P>3、你能不能说说,不间断电源中的N极与输入电源中的N线之间的关系?说你遇到的、听说过的、了解得到的。</P>
     
发表于 2007-7-27 08:06:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

我设计过有UPS和EPS都较少,对两侧N极是否相连没有过多关心,引用一下强制性条文实施导则上关于GB50303-2002第9.1.4条的条文说明:“虽然UPS的输出端的中性线(N极)与输入端的中性线(N极)有着电气上的连通,为防止输入端及其来电侧意外发生中性线开断,在输出端做重复接地可确保不间断电源输出端中性线(N极)的零电位钳位作用。。。。。。。若不做重复接地,既对三相四线供电的中心点漂移遏制不利,又当市电供电中性线意外断开时,会引起相电压升高,导致由其供电的重要设备损坏。。。。。”<BR>可见规范是认为两侧的N极是相连的,对于EPS,也应该是相连的,因为EPS有个旁路供电的问题(市电正常时,逆变器是不工作的),此时两个N极没法不连
     
 楼主| 发表于 2007-7-27 11:10:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

<P>这个条文我是看了的,我也在疑惑中,不知道我说的情况是不是在条文解释的范围之内。</P>
<P>这样的话,电源侧的配电形式成为TN-C就不可避免了,对吧?这样就要解决如下问题了:</P>
<P>1、电源侧的配电形式成为TN-C不可避免时,如何满足建筑物内部配电形式采用TN-S的要求;</P>
<P>2、电源侧若要避免成为TN-C,应该考虑不间断电源的N极与输入电源的N线是否一定要联结的必要性。</P>
<P>把这两个问题处理好,是否就可以处理好不间断电源N极与输入电源N线之间的联结问题呢?</P>
     
发表于 2007-7-27 11:30:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

<P>如果两侧N极不连,EPS旁路供电如何解决?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-27 11:54:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

<P>哈哈,这个问题先放一边。</P>
<P>前面的问题似乎还没有解决完全。</P>
     
发表于 2007-7-27 13:27:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

电源侧的N线为什么会意外开断?大概就是使用四极双电源转换开关的弊端?问题一环套一环,哈哈
     
 楼主| 发表于 2007-7-27 13:58:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

<P>哈哈,你说的有道理哦!</P>
<P>断零故障没什么奇怪的吧?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-16 22:07:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]注考系列接地技术探讨-中性线和保护线

顶出来给黑哥看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则