账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15936|回复: 19

[问题探讨] 调查下双路10kV主线设置及运行方式

[复制链接]
     
发表于 2022-3-15 12:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
调查下各地高压主线模式,以及双电源的运行方式
单选投票, 共有 27 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2022-3-15 13:43:13 | 显示全部楼层
从来都是叫主接线或主结线,咋又来个主线?还是专业点吧。并联叫双拼,已经成为经常被电气工程同行门笑话的一件事了,别再递刀子了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-15 16:54:45 | 显示全部楼层
不同项目不一样,不同地区也不一样,这种投票意义不大吧
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-15 17:04:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-15 16:54
不同项目不一样,不同地区也不一样,这种投票意义不大吧

就是了解下,手头有个项目审图和当地供电局要求有冲突。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-15 17:14:05 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-3-15 17:04
就是了解下,手头有个项目审图和当地供电局要求有冲突。

项目审图和供电局冲突?

莫不是审图没有摆正自己的位置?电老虎是白叫的?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-15 17:28:16 | 显示全部楼层
这是又碰到爱较真的审图师啦?10kv主接线方式在审图角度应该不存在什么原则性的问题吧?
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-16 08:48:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-15 17:14
项目审图和供电局冲突?

莫不是审图没有摆正自己的位置?电老虎是白叫的?

晚点再开个帖子,讨论下这个审图问题
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-16 13:53:26 | 显示全部楼层
好家伙,这是飘了?敢和供电局干架了?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 14:22:43 | 显示全部楼层
估计是:供电部门提供两路电源
审图:供电部门承诺两路电源满足一级负荷要求
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-16 14:46:36 | 显示全部楼层
好!我也来参与竞猜。
根据开贴的选项,我估计审图与供电部门的分歧是联络开关是否自动分合以及备电是否热备用的问题。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-17 11:28:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-16 14:46
好!我也来参与竞猜。
根据开贴的选项,我估计审图与供电部门的分歧是联络开关是否自动分合以及 ...

老师您好,我想请教一下双电源的问题,我对供电公司的规划一点都不了解,希望您能解答一下:是不是一般情况下一个只有单电源回路,需要双电源的话需要向供电公司申请,得从不同的变电所过来一路线形成双电源,还有就是您说的“备电是否热备用”是什么呢意思?我理解的是这一路平时带电不就行了吗?谢谢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-17 11:50:54 | 显示全部楼层
“老师”不敢当!
简单说各地供电公司通常有自己的一套原则,最基本的原则是用户侧不能影响到电网的安全,因此对备用电源自动投切有严格限制。
至于市电双重电源怎样引接才算满足一直有争议,可以看论坛里的帖子。
“备电是否热备用”不算严谨的说法,通常热备用就是说线路带电备用,我这里想表达的是从设备角度来说双切前两条进线都带电,主接线来说实际上是两路电源同时供电(两个电源各带变压器)。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-17 11:57:18 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-17 11:50
“老师”不敢当!
简单说各地供电公司通常有自己的一套原则,最基本的原则是用户侧不能影响到电网的安全, ...

谢谢您,“双切前两条进线都带电”或者“联络开关是否自动分合”,这两条供电公司会不允许吗?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-17 14:42:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-17 11:57
谢谢您,“双切前两条进线都带电”或者“联络开关是否自动分合”,这两条供电公司会不允许吗?

你看看审图探讨里“图审与当地供电局要求不一致时如何解决”吧,贴子里有讲供电部门双电源的供电要求。
设备“双切前两条进线都带电”是低压的要求,和供电部门供电10kv没有直接关系了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-17 15:52:18 | 显示全部楼层
和项目情况以及当地电网的情况有跟大关系,不是设计院或业主单方面能定的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则