[问题探讨] 消防电缆和非消防电缆分设桥架问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-17 11:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室水平桥架,不是竖向井道的,消防电缆和非消防电缆是否一定要分设桥架?依据是什么?防火规范(10.1.10  消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。),
我的理解:第一段话是指普通阻燃和耐火电缆,明敷时要单独防火桥架;第二段话是指普通阻燃和耐火电缆,在电缆井、沟敷设,可以明敷;第三段话是指矿物绝缘电缆,在哪都可以明敷。


由此可得,采用矿物绝缘电缆时,不用桥架没有问题,那么,如果为了施工方便,在地下室车库水平敷设的时候,我用普通金属桥架敷设矿物绝缘电缆也没有问题了。
然后,一般车库的非消防电缆很少,也就普通照明和部分水泵用电,能否和矿物绝缘电缆共桥架敷设呢?有人说不可以,依据什么条文?有人说加隔板隔开可以,那么,隔板怎么布置?消防一侧,非消防一侧?但是消防负荷的双回路是要求在隔板两侧布置的,难道要加两块隔板?
请各位同行指点,谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-17 14:48:47 | 显示全部楼层
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范9.0.2
     
发表于 2022-3-17 15:48:43 | 显示全部楼层
我们院基本都是按消防、非消防拆开设置,不会放在一个桥架中,非消防少可以穿管、做小线槽,电缆再阻燃,也是可以燃烧的,量越少,燃烧对耐火电缆可靠性的影响越低,而地下车库一般都是消防泵房和排烟机房的这类关键消防负荷的聚集点,没必要为节省这点投资和工期,牺牲安全性

点评

你好,一项目,消防动力和非消防动力分开设置桥架,按设计图纸意思,消防桥架为密闭性桥架(非梯架、非有空托盘);原设计消防动力部分电缆为WDZN-YJY 电缆,后因规格问题,修改为YTTW,是否有必要?成本太高!  发表于 2023-5-13 11:04
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 11:27:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-17 14:48
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范9.0.2

这个条文是电缆敷设分开吗?线路分开我理解为不能共用线路,是不是有误。

点评

你理解的对  发表于 2022-6-28 11:11
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-18 11:49:26 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-18 11:27
这个条文是电缆敷设分开吗?线路分开我理解为不能共用线路,是不是有误。

规范原文是线路分开设置,这个和回路的意思不一样。
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:29:46 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-3-18 11:49
规范原文是线路分开设置,这个和回路的意思不一样。

分开设置,也没用说桥架用什么材质,那我加隔板,一边消防线缆,一边普通线缆,可以吗?
     
发表于 2022-3-21 10:13:26 | 显示全部楼层
hkqidf4 发表于 2022-3-17 15:48
我们院基本都是按消防、非消防拆开设置,不会放在一个桥架中,非消防少可以穿管、做小线槽,电缆再阻燃,也 ...

消防的两路电源在都在一个消防桥架里,中间加隔板?
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:45:53 | 显示全部楼层
消防回路很少的情况直接用矿物绝缘电缆明敷设了,这样还省桥架。
     
发表于 2022-3-22 08:52:09 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-18 16:29
分开设置,也没用说桥架用什么材质,那我加隔板,一边消防线缆,一边普通线缆,可以吗?

新民标里面是说加桥架金属隔板就行。
     
 楼主| 发表于 2022-3-22 08:58:41 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-3-22 08:52
新民标里面是说加桥架金属隔板就行。

普通金属桥架,加隔板,那消防的两个回路就在一边了,不是又不符合分开设置的要求了?
     
发表于 2022-3-22 11:01:44 | 显示全部楼层
桥架根据结构不同分为梯架、托盘、槽盒三种类型。不同类型的桥架对载流量的影响差别很大,不确定桥架的具体类型不仅无法订货,亦无法确定线缆截面。
     
发表于 2022-6-14 10:41:45 | 显示全部楼层
8.5.13 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥架内:    1 1kV以上和IkV以下的电缆;    2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;    3 应急照明和其他照明的电缆;    4 电力和电信电缆;    5 当受条件限制需安装在同一层桥架内时,宜采用不同的桥架敷设,当为同类负荷电缆时,可用隔板隔开。
     
发表于 2023-5-8 14:54:55 | 显示全部楼层
没看到哪个规范明确说消防电缆和非消防电缆不能共桥架。民规的8.5.13字面上也没提消防和非消防什么事啊.....