账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17493|回复: 23

[求助] 请问柴发的中性点需要接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-20 20:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看王老的书关于四极开关的应用,王老给出两种柴发的模式,第一是变压器和柴发在同一配电室内,共用配电盘,此时采用四极开关,此时柴发中性点是接地的。第二种是柴发单独设置,中性点没有接地,此时采用三极开关即可。那我想问的是一般情况下柴发中性点是否接地呢?若单独设置的柴发,中性点接地,双切处的断路器也得用四极开关吧!
ca5e3c2518f7f447ede22e3db43b06c.jpg
e0df88ead863adaaa5bccf8de881e8d.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-21 08:56:25 | 显示全部楼层
柴油发电机中性点肯定需要接地
发表于 2022-3-21 08:57:09 | 显示全部楼层
双切处的断路器得用四极开关,见新民规7.5.3
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-21 09:09:12 | 显示全部楼层
如果应急电源用IT系统的,柴油发电机N点不接地。其他情况都需接地。看楼主两张图,应该都是接地的,只是第一张图接地点不在柴发室,而是在变配电所,这是双电源一点接地的要求。
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:55:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-21 08:57
双切处的断路器得用四极开关,见新民规7.5.3

嗯,树总,如果柴发中性点接地的话,的确是需要4p,如果柴发中性点不接地的话,3p就可以了吧!
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:03:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-21 09:09
如果应急电源用IT系统的,柴油发电机N点不接地。其他情况都需接地。看楼主两张图,应该都是接地的,只是第 ...

谢谢,我对IT系统一点不了解,从来没用过。我现在疑虑的是一般情况下柴发是否是IT系统呢,看上面树总的意思是柴发中性点要接地。还有就是双电源必须一点接地吗?有相关规范吗?望赐教
     
发表于 2022-3-21 10:29:53 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-21 10:03
谢谢,我对IT系统一点不了解,从来没用过。我现在疑虑的是一般情况下柴发是否是IT系统呢,看上面树总的意 ...

IT系统就是电源不接地、设备金属外壳直接接地系统。一点接地实际上指多电源共同接地,严格地说不应叫一点接地,只是业界已经惯用一点接地这个说法。规范见GB16895.1
     
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:33:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-21 10:29
IT系统就是电源不接地、设备金属外壳直接接地系统。一点接地实际上指多电源共同接地,严格地说不应叫一点 ...

嗯,好的,谢谢!
     
发表于 2022-3-21 11:21:56 | 显示全部楼层
接是要接的,只不过怎么接,是个问题。

距离变配电室比较近的话,就跟图2是一样的,距离远的话,就需要想想了,跟图1一样的话,不一定合适
     
发表于 2022-3-21 11:30:23 | 显示全部楼层
民标  12.4.11.7  1)当变电所内变压器低压侧中性点,在变压器中性点处接地时,低压柴油发电机中性点也应在其中性点处接地;  2)当变电所内变压器低压侧中性点,在低压配电柜处接地时,低压柴油发电机中性点不能在其中性点处接地,应在低压配电柜处接地。
     
发表于 2022-3-22 15:23:29 | 显示全部楼层
设计的变配电系统(市电系统)的中线点是接地的,则柴发的中线点接地。设计的变配电系统(市电系统)的中线点是不接地的,则柴发的中线点不接地。就是要一致。
     
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:18:59 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-3-22 15:23
设计的变配电系统(市电系统)的中线点是接地的,则柴发的中线点接地。设计的变配电系统(市电系统)的中线 ...

也就是说图1画错了吗?
     
发表于 2022-3-27 16:52:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-22 16:18
也就是说图1画错了吗?

没有错,变压器和柴发采用的是一点接地,柴发的接地是在变压器哪里,所以用3P,当柴发供电时,ATS切换到柴发侧,N线还是通过变压器哪里接的地
     
发表于 2023-8-8 14:20:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-3-21 11:30
民标  12.4.11.7  1)当变电所内变压器低压侧中性点,在变压器中性点处接地时,低压柴油发电机中性点也应在 ...

第1条的做法不就变成两点接地了吗?是不是跟GB/T 16895.1冲突了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则