账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12262|回复: 12

[求助] 关于防爆波电缆井设置问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-28 10:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一项目,地下室有多个不相连的二等人员掩蔽所防护单元,其中一个防护单元内设固定电站。是否每个防护单元都要设置单独的防爆波电缆井?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-28 10:14:01 | 显示全部楼层
“不相连”是指地下室不相连,还是说人防防护单元不相连?
     
发表于 2022-3-28 10:32:03 | 显示全部楼层
防护单元之间有连通口相连,则设一个防爆波电缆井;否则每个防护单元设一个防爆波电缆井。
     
发表于 2022-3-28 10:40:03 | 显示全部楼层
不连通,被认为是多个人防工程

每个单独考虑
发表于 2022-3-28 10:50:23 | 显示全部楼层
室外进室内需要
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 17:11:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-28 10:14
“不相连”是指地下室不相连,还是说人防防护单元不相连?

地下室相连的,但是人防单元不相连
发表于 2022-3-28 17:23:49 | 显示全部楼层
majiusheng 发表于 2022-3-28 17:11
地下室相连的,但是人防单元不相连

不需要,室外进线设置就行
     
发表于 2022-3-28 20:01:28 | 显示全部楼层
majiusheng 发表于 2022-3-28 17:11
地下室相连的,但是人防单元不相连

那就不用设了,走地下室室内,不设防爆波电缆井。

见50038的7.4.8和7.4.9条(及条文说明)
     
发表于 2022-3-29 10:49:57 | 显示全部楼层
这种项目情况遇到另外一个问题,一个人防区域A设电站,另外一个区域B没有电站。这样的话,B区域人防预留的A人防区域电站的电源接口,那对于B区域来说,这个电源只是区域电源吧?还是说,和A人防区域一样,算内部电源?
这个区别在给战时一级负荷供电时候有区别的。
     
发表于 2022-3-29 10:54:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-28 20:01
发表于 2022-3-29 11:32:43 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-3-29 10:49
这种项目情况遇到另外一个问题,一个人防区域A设电站,另外一个区域B没有电站。这样的话,B区域人防预留的A ...

这个应该算区域电源
     
发表于 2022-3-29 18:57:05 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-3-29 10:54
这种项目情况遇到另外一个问题,一个人防区域A设电站,另外一个区域B没有电站。这样的话,B区域人防预留 ...

算区域电源
     
发表于 2023-3-31 09:19:21 | 显示全部楼层
地下室人防区域未设置人防内部电源,从外部进地下室非人防区域再进人防单元。是不是只需要在地下室穿越人防墙位置做密闭套管。不需要设置防爆波电缆井?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则