账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11395|回复: 16

请问各位生活泵房的物防技防安全防范和监控措施是怎样做的?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-7 21:28:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见如图,我猜审图专家是想写GB55020-2021的3.3.5
但是写成了GB55015-2021的3.3.5,
请问各位大神是怎样做这个措施的呢

28208

28208
     
发表于 2022-4-8 07:17:16 | 显示全部楼层
入侵报警系统、门禁、视频监控
     
 楼主| 发表于 2022-4-8 08:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-8 07:17
入侵报警系统、门禁、视频监控

我看条文解释还提到需要监测水位和水质,请问这部分是应该电气专业表示还是应该由厂家深化呢
发表于 2022-4-8 08:23:36 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2022-4-8 08:01
我看条文解释还提到需要监测水位和水质,请问这部分是应该电气专业表示还是应该由厂家深化呢

供水公司配置
     
发表于 2022-4-8 09:35:47 | 显示全部楼层

视生活泵房产权而定。如果是住宅小区(或其它产权可分割公建)的才是自来水公司负责,一般公建还是需要自行设置
     
发表于 2022-4-8 09:39:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 WMeng90 于 2022-4-8 09:42 编辑

规范搞错了吧,其他专业对电气、智能化专业的要求能不能、敢不敢写进电气专业规范里去
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-9 13:13:21 | 显示全部楼层
上门禁系统,安防监控,其他让设备厂家解决吧。水专业又出强条了,据说有的地方一致这么执行呢。参考的是一个地方的地标。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-13 22:31:11 | 显示全部楼层
最简单的方法就是在平面图  水泵配电系统 设计说明中注明 甩到厂家做
门禁 安防如果项目中有 加上就是  那些水监测的  那真要厂家完成。
     
发表于 2022-4-21 18:39:16 | 显示全部楼层
不出所料,果然有人被提强条了


当时看到水规范时候,就发现这里是个巨大的坑


入侵报警+摄像机


这本规范不涉及消防给水。
对于消防水箱间、消防泵房,建议也这么做
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-21 18:40:39 | 显示全部楼层
目前现状,给泵房做摄像机的是有

做入侵报警的,很少

有的院,是全没做。

设计院,要高度重视
     
发表于 2022-4-22 20:19:20 | 显示全部楼层
入侵报警?装个门磁算了,也可以报警,反正规范也没有说做哪种,要不要联网吧。
     
发表于 2022-5-11 17:33:40 | 显示全部楼层
要厂家做吧,我是这么加说明的
2、加压变频泵控制柜应带有对水箱水位、水泵启停或故障、水池水质等设施的运行状况进行远程实时监控。
3、加压变频泵控制柜所有带有远程监控功能的设备,均可与设备厂家的监控中心联网,24小时对设备进行实时监控、监测,并能满足业主在PC端和移动端显示。
     
发表于 2022-5-27 18:46:45 | 显示全部楼层
规范抄上,二次深化设计,要么你就,选一个周界报警(这个一般做高压脉冲电缆)周界监控,泵房设机柜设主机上传报警信号,
     
发表于 2022-10-26 09:23:14 | 显示全部楼层
只写说明,平面没表达。
     
发表于 2022-10-26 09:44:04 | 显示全部楼层
设置门禁和视频监控就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则