账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13650|回复: 29

[求助] 被自己院内部坑到了是什么感觉?强电井没了怎么操作哦?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-5 09:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近院内有个宿舍楼,原强电井开向了消防电梯前室,被建筑专业的审图老师提了,然后建筑专业自己居然直接把电井的门删掉,把电井区域作为了一个公共空间,然后也没通知我们各个专业。
现在审图都完成了,现场施工发现建筑对不上,一看图纸发现审图完成的盖了图审章的pdf图纸就对不上了,现在咋搞哦
     
发表于 2022-5-5 10:10:29 | 显示全部楼层
让建筑相办法呗 在其他房间挖块空间
发表于 2022-5-5 10:29:19 | 显示全部楼层
电井区域作为了一个公共空间,这个公共空间没有门?
     
发表于 2022-5-5 10:48:50 | 显示全部楼层
电井门开向前室,本身就不对,电专业之前没发现么?这不是强条么。

但是好像扩大前室是可以开其他门的,只是要乙级防火门
     
发表于 2022-5-5 10:53:20 | 显示全部楼层
不是你的锅啊。这着急啥
     
 楼主| 发表于 2022-5-5 11:12:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-5 10:48
电井门开向前室,本身就不对,电专业之前没发现么?这不是强条么。

但是好像扩大前室是可以开其他门的, ...

原来方案是两个都是普通电梯,后来发现高度超了,有一台电梯变消防电梯了
     
 楼主| 发表于 2022-5-5 11:16:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-5 10:29
电井区域作为了一个公共空间,这个公共空间没有门?

现在是这样的了
微信截图_20220505111512.png
发表于 2022-5-5 11:22:54 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-5-5 11:16
现在是这样的了

和图审沟通一下,我们这边,住宅建筑的,图审是容许前室开门的
     
发表于 2022-5-5 11:33:47 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-5-5 11:12
原来方案是两个都是普通电梯,后来发现高度超了,有一台电梯变消防电梯了

唉,那真是被坑了。。。。
     
发表于 2022-5-5 11:34:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-5 11:22
和图审沟通一下,我们这边,住宅建筑的,图审是容许前室开门的

住宅是可以,但是宿舍应该是按公建设计
     
发表于 2022-5-5 15:16:03 | 显示全部楼层
直接动手,我们这大哥因为暖通提条件不圈注直接动手了
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-5-5 15:55:33 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2022-5-5 15:16
直接动手,我们这大哥因为暖通提条件不圈注直接动手了

哈哈哈哈哈,就是要刚
     
发表于 2022-5-5 16:44:37 | 显示全部楼层
前室面积够的话那里加个走道可能不?
     
 楼主| 发表于 2022-5-5 16:48:38 | 显示全部楼层
375696782 发表于 2022-5-5 16:44
前室面积够的话那里加个走道可能不?

会挡自然排烟,现在方法是把原来的电井反向开门,开往宿舍,宿舍那个房间作为公共活动走道用了
     
发表于 2022-5-5 16:54:17 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-5-5 16:48
会挡自然排烟,现在方法是把原来的电井反向开门,开往宿舍,宿舍那个房间作为公共活动走道用了

建筑能让房间也行,可以尝试场所把空调那个位置挪过来,然后做个规范允许最小的走道,有没可能呢,没细研究
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则