账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27457|回复: 43

[问题探讨] 高压电缆热稳定那个Qt,t的时间取几秒啊

[复制链接]
     
发表于 2022-6-7 18:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压电缆热稳定那个Qt,t的时间取几秒啊那位老铁知道啊。最好有依据,。谢谢
捕获.PNG

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-7 19:48:27 | 显示全部楼层
供电局给,但是我怀疑你要不到这个数据
     
 楼主| 发表于 2022-6-8 09:57:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 19:48
供电局给,但是我怀疑你要不到这个数据

应该有个常规数值吧
     
发表于 2022-6-9 09:37:33 | 显示全部楼层
        这个时间叫假想时间,远端短路时,等于(短路电流持续时间+0.05)s,短路电流持续时间为保护动作时间与断路器全分断时间之和,保护动作时间应取后备保护。现状典型情况是:10kV公共电网,出口保护时间0.5s,断路器全分断时间0.10s~0.15s。低压一般忽略那个0.05s。
        我这人说话招人烦,但还是想说,看看电气专业的教材吧,发电厂、供配电等都行。基础不牢,地动山摇。一问一答虽是捷径,但有些山路是绕不过去的。本来直接回答你0.65s就行了,但还是希望你能知道这个数据怎么来的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-9 11:04:36 | 显示全部楼层
配四手册--P332--短路电流持续时间,P381也有。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-9 12:08:38 | 显示全部楼层
这论坛是建筑电气的,所以应该处理的问题都是远端系统。高压电缆热稳定基本是去变压器的那根电缆的校验。
按配四手册P332第5.4.5.4中的其他电缆,取的是后备保护时间。
但是GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》第3.6.8.5条是取主保护时间,因为把变压器加到了电动机并列那里了。所以我一般取配四手册P382表中的低速值0.2S。
     
发表于 2022-6-9 12:34:56 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-6-9 12:08
这论坛是建筑电气的,所以应该处理的问题都是远端系统。高压电缆热稳定基本是去变压器的那根电缆的校验。
...

现真不一定都是远端短路了!已遇到个工业区,新能源自备电源升压35kV送电力公司220kV站并网,补贴政策后电费低于电网电价。负荷大时公共电网补充,负荷小时倒送电网赚电力公司钱,发电机基本恒功率运行。电力公司很规范,只提技术条件,有很多表格和文件,但不插手技术工作。已经要用到机端短路校验了。
     
发表于 2022-6-9 13:48:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-9 09:37
这个时间叫假想时间,远端短路时,等于(短路电流持续时间+0.05)s,短路电流持续时间为保护动作时 ...

您这个出口保护时间0.5s是经验值么?是不是大多数都是按这个时间来整定的?我知道一个大概的范围,但是不确定具体数值。
     
发表于 2022-6-9 13:52:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-6-9 13:56 编辑
x01oct 发表于 2022-6-9 13:48
您这个出口保护时间0.5s是经验值么?是不是大多数都是按这个时间来整定的?我知道一个大概的范围,但是不 ...

末级定时限过电流保护,作无时限速断的后备保护,最小延时时限,电磁式继电器为0.5s。
     
发表于 2022-6-9 13:58:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-9 13:52
末级定时限过电流保护,作无时限速断的后备保护,最小延时时限,电磁式继电器为0.5s。最新的通用规范,对 ...

我感觉现在微机保护用的比较多,所以这个时间还真不太清楚,供电局一般提供,供电方案上就给个最小截面,其他输入条件就没有了。
     
发表于 2022-6-9 14:03:12 | 显示全部楼层
通用规范强条对用户进线断路器,只规定了短路主保护,要求带时限速断,也是0.5s。所以不管是以开闭所出口短路保护,还是以用户进线短路保护进行校验,保护动作时间都宜取0.5s。
10kV进线短路保护时限.png
     
发表于 2022-6-9 14:04:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-9 13:58
我感觉现在微机保护用的比较多,所以这个时间还真不太清楚,供电局一般提供,供电方案上就给个最小截面, ...

微机保护在出口这块是一样的。如果用到网络保护,情况可能会有不同。
     
发表于 2022-6-9 15:46:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-9 14:03
通用规范强条对用户进线断路器,只规定了短路主保护,要求带时限速断,也是0.5s。所以不管是以开闭所出口短 ...

4.2.3条,我有疑问,是指进户一定要采用断路器的意思,还是采用断路器的话,要满足这个要求?
然后这个进户断路器是指哪个?举例一个一般性的大一点的项目:一般会设置一个开闭所和几个分变电所,开闭所一般会有环进和环出,而环进和环出一般都只是一个负荷开关而已,4.2.3条的进户断路器是指这个环进的开关吗?
     
发表于 2022-6-9 15:55:02 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-6-9 15:46
4.2.3条,我有疑问,是指进户一定要采用断路器的意思,还是采用断路器的话,要满足这个要求?
然后这个 ...

这得问规范编者。我个人看法,规范这部分编得眼界太窄,对规范条文的任务认识有误。不仅以技术措施替代技术要求,而且技术措施也以偏概全。早先看坛友们说有了个通用规范,觉得总算有了个跨越式的进步,不过就这部分而言,编写水平实在实在的不敢恭维。所以你提的问题,部分我也有同感,但规范摆在那里,强条啊,奈何?
     
发表于 2022-6-9 16:04:01 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-6-9 15:46
4.2.3条,我有疑问,是指进户一定要采用断路器的意思,还是采用断路器的话,要满足这个要求?
然后这个 ...

就我划线的哪条而言,实际就是要满足选择性。选择性配合的技术方案多得很,熔断器配合、下级闭锁的无时限速断配合、时间配合等。编者只看到单电源进线,没看到环入环出,只看到断路器配继电保护,且只看到上下级保护的时间配合实现选择性,眼界实在太窄。比如现在微机保护,在同一站内通信不是问题,进、馈线断路器电流数据实时共享,根本不用时间差,上下级间无时限速断很容易达到选择性的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则