账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8943|回复: 14

[求助] 19DX101-1关于低压柜主母线规格选择

[复制链接]
     
发表于 2022-6-16 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2022-6-16 10:32 编辑

2500KVA变压器出线母线根据P4-9选择为4{3*(100*10)}+2*100*10,那低压柜水平母线怎么选?

图1

图1

图二

图二
     
发表于 2022-6-16 10:33:17 | 显示全部楼层
4{3*(100*10)}+2*100*10
     
发表于 2022-6-16 10:49:18 | 显示全部楼层
MNS、GCS等等这类的低压柜要按标准柜型的母线规格和组合形式来进行选择,不能按图集上这个选择,你要是变压器出线采用裸母线铜排时候可以按图集这个。
     
发表于 2022-6-16 16:14:38 | 显示全部楼层
4{3*(100*10)}+2*100*10就是水平母排。楼主意思是柜内垂直母排怎么选吧?
     
发表于 2022-6-16 16:20:37 | 显示全部楼层
水平排怎么有4+2的?电前面的4啥意思?
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 22:07:39 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2022-6-16 16:14
4{3*(100*10)}+2*100*10就是水平母排。楼主意思是柜内垂直母排怎么选吧?

图一不是写着竖着放的载流量吗,低压柜水平母线按照图二来选的话,载流量都不够5000A,所以有这个疑问
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 22:09:28 | 显示全部楼层
liu29616 发表于 2022-6-16 16:20
水平排怎么有4+2的?电前面的4啥意思?

图一表示的是3+1啊,相线是4拼,中性线2拼啊
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 22:12:46 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-6-16 10:49
MNS、GCS等等这类的低压柜要按标准柜型的母线规格和组合形式来进行选择,不能按图集上这个选择,你要是变压 ...

不是很明白,能详细说说吗?我看施耐德的OK柜,标的是额定电流;水平主母线这部分是低压柜配套的吗,那我们图纸怎么表达?就标个额定电流吗
     
发表于 2022-6-17 09:31:24 | 显示全部楼层
变电所柜内母排肯定是厂家配的
     
发表于 2022-6-17 09:33:15 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-6-16 22:07
图一不是写着竖着放的载流量吗,低压柜水平母线按照图二来选的话,载流量都不够5000A,所以有这个疑问

此竖非彼竖,此平非彼平。
     
 楼主| 发表于 2022-6-17 12:41:01 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2022-6-17 09:33
此竖非彼竖,此平非彼平。

谢谢,是我理解的问题了,网上查了一些资料,说是低压柜水平母线也是竖线安装的;是低压柜都是这样的,还是特定的几种柜体是这样,有没有这方面的资料
     
发表于 2022-6-17 15:05:42 | 显示全部楼层
图集上竖放的方式是指母排窄面向上的放置方式,不是指母排垂直敷设(当然,垂直敷设也是按竖放来计算载流量)。配电柜内部一般就是竖放。
     
发表于 2022-6-17 15:35:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-6-17 15:38 编辑

这个表选的3+1的? 实际上民建项目更多的是4+1的
     
发表于 2022-6-17 20:21:15 | 显示全部楼层

4{3*(100*10)}+2*100*10
     
发表于 2025-5-15 11:18:20 | 显示全部楼层
liu29616 发表于 2022-6-16 16:20
水平排怎么有4+2的?电前面的4啥意思?

是的,我觉得应该写成3(4X。。。)+,这样多直观,3+1啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则