账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7339|回复: 11

[求助] 请问大家,pc级双切前面用隔离开关,对不对?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-21 12:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
CB级双切签名用断路器呢?一样的问题

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-21 12:13:16 | 显示全部楼层
放射式隔离开关;树干式断路器。
     
发表于 2022-6-21 12:19:40 | 显示全部楼层
前面用什么,与PC和CB无关
     
发表于 2022-6-21 12:45:44 | 显示全部楼层
TSE有隔离功能就不用了再设隔离开关。消防水泵什么的用PC级。
     
发表于 2022-6-21 12:54:32 | 显示全部楼层
我现在CB前面啥也不用 一般都带隔离功能的
     
发表于 2022-6-21 13:01:18 | 显示全部楼层
ATSE故障率远高于隔离器或隔离开关,且自带二次回路,所以不管是PC还是CB,考虑其自身测试、维护和检修安全,都应在电源侧设置隔离电器。如果上级断路器装在同一场所,断路器又自带隔离功能,可以不装。
     
 楼主| 发表于 2022-6-21 13:10:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-21 13:01
ATSE故障率远高于隔离器或隔离开关,且自带二次回路,所以不管是PC还是CB,考虑其自身测试、维护和检修安全 ...

谢谢大佬解答
     
 楼主| 发表于 2022-6-21 13:12:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-21 12:19
前面用什么,与PC和CB无关

好的,多谢大佬解答问题
     
发表于 2022-6-21 17:09:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-21 13:01
ATSE故障率远高于隔离器或隔离开关,且自带二次回路,所以不管是PC还是CB,考虑其自身测试、维护和检修安全 ...

ATSE故障率这么高

还专为重要负荷供电。。。这就非常矛盾了
     
发表于 2022-6-21 17:33:47 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-6-21 17:09
ATSE故障率这么高

还专为重要负荷供电。。。这就非常矛盾了

是相对于隔离开关而言的。有二次回路的设备,定期检查维护必不可少,就是为了提高可靠性。所以应该设检修用隔离开关。
     
发表于 2022-6-21 17:50:32 | 显示全部楼层
这个问题也是老问题了,争论很多年,不过就是两只隔离开关的造价问题。强调ATSE故障率远高于隔离开关,是因为老有人抬杠,说要是隔离开关故障了,为了检修,是不是应该再设两只隔离开关,作为原隔离开关检修用。如此循环下去没完没了。
     
发表于 2022-6-21 18:56:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-21 17:33
是相对于隔离开关而言的。有二次回路的设备,定期检查维护必不可少,就是为了提高可靠性。所以应该设检修 ...

110kV及以上变电站就是这样子

断路器两侧隔离开关

就是为了检修断路器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则