账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7114|回复: 7

住宅建筑强弱电可以合用一个电井吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-27 09:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-2022第2.0.4条要求电气设备和智能化设备用房的环境应满足电气与智能化系统的运行要求。那么住宅建筑的电井可以强弱电合用吗?
     
发表于 2022-6-27 09:27:27 | 显示全部楼层
GB51348-2019  8.11.9
发表于 2022-6-27 10:46:14 | 显示全部楼层
住宅的,合用的很多
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-27 11:25:32 | 显示全部楼层
公共建筑我这都有合用的,别说住宅了,一句话,条件受限
     
发表于 2022-6-27 11:55:13 | 显示全部楼层
当然可以  有条件再分开呗  像要放表的  
     
 楼主| 发表于 2022-6-27 12:36:01 | 显示全部楼层
强弱电合用电井的话,会不会有审图老师按GB55024-2022第2.0.4条提意见?
     
发表于 2022-6-27 14:03:31 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2022-6-27 12:36
强弱电合用电井的话,会不会有审图老师按GB55024-2022第2.0.4条提意见?

我们KM最近的住宅项目,没有提。
     
发表于 2022-6-27 14:13:40 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2022-6-27 12:36
强弱电合用电井的话,会不会有审图老师按GB55024-2022第2.0.4条提意见?

此条不适用。这条是指的配电机房,弱电机房。每个楼也就1~2个(常规情况下),现在说的是强弱电井,每层都有,要是公建,每层还不止一处。所以此条不适用。题外话,规范竟然没有名词解释,什么叫电气设备用房,还必须从2.0.3条推理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则