账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3208|回复: 6

排污泵的供电

[复制链接]
     
发表于 2022-7-5 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 LED的L 于 2022-7-5 16:42 编辑

检查排污泵的各主、备用电设备应独立供电回路,见GB50052-2009第7.0.6条。一个住宅小区的地下车库,我把一般的集水坑的排污泵(双泵,互为备用)做为非消防负荷,链式供电(不超过5台,10kW),审图的说主备用泵不能共用同一个回路,并且一级负荷不能链式供电,每个排污泵控制箱由ATS放射式两个回路供电。。。
发表于 2022-7-5 16:57:39 | 显示全部楼层
我觉得审图的有道理
     
发表于 2022-7-5 18:15:20 | 显示全部楼层
每个排污泵控制箱由ATS放射式两个回路供电?确定这是审图传达的意思?有没有会错意?
放射式一个回路供电吧?为什么这么喜欢链式供电?虽然链式供电没超功率,规范也允许,防火卷帘,排水泵反正我是不会链式供电的,纯属给自己找麻烦~
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:09:19 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-7-5 18:15
每个排污泵控制箱由ATS放射式两个回路供电?确定这是审图传达的意思?有没有会错意?
放射式一个回路供电 ...

主备用设备不让共用回路
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:18:34 | 显示全部楼层

树总,你们的做法一直都是这样的么。设备备用、线路备用
发表于 2022-7-6 09:20:06 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2022-7-6 09:18
树总,你们的做法一直都是这样的么。设备备用、线路备用

主备供肯定不能接在一个支线上
     
发表于 2022-7-8 09:43:18 | 显示全部楼层
上个图给咱看看,想象力不行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则