账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5889|回复: 9

各位大佬,A型应急灯具照明回路前必须要加熔断器吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-20 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到审图提了这个意见,不知道合不合理,各位大佬怎么看?
2ec93f0e7756ddfd657c44d943082e6.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-7-20 15:19:07 | 显示全部楼层
是那本规范的要求吗?
     
发表于 2022-7-20 15:20:37 | 显示全部楼层
6A有要求,熔断器没有要求,大部分是设备自带的保护
     
发表于 2022-7-20 15:22:34 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2022-7-20 15:19
是那本规范的要求吗?

51309
     
 楼主| 发表于 2022-7-20 15:42:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-20 15:20
6A有要求,熔断器没有要求,大部分是设备自带的保护

好的,谢谢大佬
     
发表于 2022-7-20 16:01:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-7-20 16:02 编辑

3#正解,回路额定电流有要求,但不是说要用6A熔断器。
熔断器最少在1.25倍Ie是可以长期工作,
19d702-7图集中也只是在熔断器处标注“配电回路额定电流:≤6A”,

发表于 2022-7-21 08:38:27 | 显示全部楼层
曾经被图审提过,应急照明的配电回路要用单磁开关,现在又要搞熔断器。。。。。
     
发表于 2022-7-21 10:46:27 | 显示全部楼层
这审图也是审魔障了
什么人都能当审图
     
发表于 2022-7-22 10:47:54 | 显示全部楼层
早被提过了,理由是图集这么画的,当时没改也过了,后来又被提了一次要用熔断器,没问就直接改了
     
发表于 2022-8-1 13:06:54 | 显示全部楼层
熔断器有其优点,线路末端的短路时动作灵敏系数高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则