账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6084|回复: 17

[求助] 屋顶的排烟机房配电,

[复制链接]
     
发表于 2022-7-27 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通现在一层到5层的排烟机都做在屋顶,排烟机的配电箱电缆从5层往上穿,算不算穿越防火分区,电缆走屋顶不是特别太好。
     
发表于 2022-7-27 10:09:01 | 显示全部楼层
电缆穿越防火分区是客观存在的事实,没有左右的余地。关键是用电设备就不是按其所服务的防火分区布置的,这种情况下是否还严格不允许电缆穿越防火分区?
     
发表于 2022-7-27 10:32:11 | 显示全部楼层
走的电井不算穿越
     
发表于 2022-7-27 10:57:54 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-7-27 10:32
走的电井不算穿越

楼主意思,是从五层电缆井出来,在屋顶楼板下方走到风机处上穿。
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 11:00:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-27 10:09
电缆穿越防火分区是客观存在的事实,没有左右的余地。关键是用电设备就不是按其所服务的防火分区布置的,这 ...

这个不会弄了,难道真要走屋面桥架了?
     
发表于 2022-7-27 11:04:50 | 显示全部楼层
电能飞上去?无线传输?
没有绝对的不能穿越,规范要求的是为某一分区服务的回路,不跨越分区服务
发表于 2022-7-27 11:16:25 | 显示全部楼层
最好的方式,应该是电井出屋面,设置双切箱供电,你配电箱放5层,出很多跟电缆,防水怎么做,不好搞
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-27 11:22:13 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-7-27 11:00
这个不会弄了,难道真要走屋面桥架了?

这个我说不好。我过去做法,都是像你想的那样,顶层顶板下水平敷设,设备处上穿,没被提过。但如果审图扣规范条文提审,你能否从规范其他条文或解释中找到遁词,我也不知道。走屋面桥架可规避违规风险,但技术上要多考虑些因素,也是可行的。
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 12:53:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-27 11:16
最好的方式,应该是电井出屋面,设置双切箱供电,你配电箱放5层,出很多跟电缆,防水怎么做,不好搞

宜字条,不管了,不用做防水,直接穿到风机房了,是室内
发表于 2022-7-27 14:20:38 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-7-27 12:53
宜字条,不管了,不用做防水,直接穿到风机房了,是室内

哪个宜字条?
发表于 2022-7-27 14:55:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-27 11:16
最好的方式,应该是电井出屋面,设置双切箱供电,你配电箱放5层,出很多跟电缆,防水怎么做,不好搞

赞同你这种做法。遇到屋面机房需要末端切换的,电井出屋面。
     
发表于 2022-7-27 16:12:24 | 显示全部楼层
电井上屋面防水好做,但楼顶桥架安装也是容易破坏防水的。线管直穿楼板防水,保险点可与建筑配合,现浇一个小帽顶,内部抬高且埋好排水管,一般不会出问题。
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 18:47:36 | 显示全部楼层

13.7.10  消防用电设备配电系统的分支干线宜按防火分区划分,分支线路不宜跨越防火分区
     
发表于 2022-7-31 11:19:18 | 显示全部楼层
7楼是正解。屋顶所有风机共用一台双电源切换箱,简单经济可靠,也没穿越防火分区的事。。
     
发表于 2025-7-8 23:44:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-27 11:16
最好的方式,应该是电井出屋面,设置双切箱供电,你配电箱放5层,出很多跟电缆,防水怎么做,不好搞 ...

树总,电井内设置了双切,怎么配到屋顶不同位置处的排烟机房呢,从屋面走桥架吗,还有这双切箱必须放在出屋面位置的电井房间内吗,一层电井内设双切配到屋面排烟机房是否可以呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则