有个同行做一个商业项目,项目内每层都设置了两部电动扶梯。前期来回沟通了几回,都要求在设置LEB,而且还是每层同一位置一个扶梯设置一个LEB,两个扶梯设置两个LEB。后面解释了一下,还是不讲道理的要求必须设置LEB,感觉完全鸡同鸭讲,不讲道理。
一审意见:地下、地上各层每部扶梯外侧柱位补充二个LEB。
一审答复:经核算,本项目从负二层的变配电室到扶梯控制箱的最不利路线为185线缆159米,25线缆1米,10线缆55米。经过线缆相保阻抗折算后,为10线缆68.23米,经查阅19DX101-1图集的P4-25表(瞬动400导体截面10),小于表格要求的73米,故障切断时间小于0.1S,满足故障防护的要求,也满足GB50054-2011-5.2.2条要求,不需要再设置LEB。
二审意见:地上各层每部扶梯外侧柱位补充二个LEB,等电位连接。
二审答复:原一审回复已说明问题,满足故障防护的要求,也满足GB50054-2011-5.2.2条要求,不需要再设置LEB。
三审意见:扶梯关系到人身安全,应多处等电位连接。.目前三审还没回复
|
|