账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8109|回复: 10

[问题探讨] 气体灭火系统与事故风机的问题,求教

[复制链接]
     
发表于 2022-10-19 15:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以变配电房为例,无管网气体灭火的房间通风系统控制流程如下:平时通风换气,发生火灾时,气体灭火控制器发出联动控制信号,关闭送排风机、相应电动防火阀、空调系统及电动防火门窗;气体灭火完成后,配电房外手动开启电动防火阀及相应的送排风机迅速排出变配电房的灭火气体。系统图见附图,请教大家附图的画法有哪些问题,如何改进问题:1、当气体灭火完成后,事故风机可以靠门口的控制按钮手动启动,但此时电动防火阀是关闭状态,如何打开电动防火阀?
          2、事故风机的控制按钮在门内门外各设一个,此时两个按钮由风机引来的控制线是一根,还是每个控制按钮各引一根?
          3、气体灭火系统的手动/自动转换装置及紧急启停按钮这里应该是几芯线才能实现此功能?


1.png
2.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-10-19 17:39:00 | 显示全部楼层
风管上的电动阀由风机控制箱控制,门外设控制按钮。
     
发表于 2022-10-20 09:50:19 | 显示全部楼层
控制阀就可以了
     
发表于 2022-10-20 10:30:00 | 显示全部楼层
想到另一个问题,事故风机如果打到自动状态,那么门外手动控制按钮应该是不能控制风机启停的。。。。
     
发表于 2022-10-20 12:35:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-20 10:30
想到另一个问题,事故风机如果打到自动状态,那么门外手动控制按钮应该是不能控制风机启停的。。。。

按钮优先于自动,可以启停的。
     
发表于 2022-10-20 14:54:51 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2022-10-20 12:35
按钮优先于自动,可以启停的。

查了一下标准图,果然是按钮优先的
     
发表于 2023-7-2 08:55:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-20 14:54
查了一下标准图,果然是按钮优先的

您好,查的哪个图集?我也想学一下这块
     
发表于 2023-7-3 07:57:44 | 显示全部楼层
dc4490 发表于 2023-7-2 08:55
您好,查的哪个图集?我也想学一下这块

16D303-2
     
发表于 2023-7-8 15:52:15 | 显示全部楼层
标准图集根本没有事故后排风这块的内容。里面是事故排风的,主要控制风机,楼主主要问的是阀门,这块我思考了,有好几种方案,有复杂的,有简单的。

     
发表于 2024-3-1 15:51:26 | 显示全部楼层
借楼请教个问题,做气体灭火的变电所事故风机一般都是平时兼事故风机,暖通一般在排风管上设两个电动阀分别连两个排风口,一个在高位做平时排风,一个在低位做事故排风。是否我们在设置启停时,要分别设平时排风按钮及事故排风按钮?
     
发表于 2024-3-1 16:21:08 | 显示全部楼层
闲置 发表于 2024-3-1 15:51
借楼请教个问题,做气体灭火的变电所事故风机一般都是平时兼事故风机,暖通一般在排风管上设两个电动阀分别 ...

风机启动按钮不分 平时和事故。  1、为了方便控制,可以设置这两个电动阀的开关按钮,控制低位那个常闭阀,事故后,你不太好打开,其实有可能你这个里面还有电动风口。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则