账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13055|回复: 18

[求助] 180分钟的消防电缆一定要用矿物电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-7 10:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近的项目集中收到了相同的审图意见,消防泵,消控室等180分钟耐火时间要求的进线电缆要用矿物电缆,耐火电缆单独走消防桥架也不行。
大神们怎么看?主要消防泵功率大,用这么粗的矿物电缆不得被骂~


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-7 10:49:12 | 显示全部楼层
消防泵功率大,我还用过矿物绝缘母线呢。。。。
     
发表于 2022-11-7 10:52:35 | 显示全部楼层
按规范设计,被骂也没办法,要骂就骂编写规范的人
发表于 2022-11-7 11:00:38 | 显示全部楼层
耐火电缆单独走消防桥架也不行,有点武断,王金元说过:耐火电缆的时间+耐火桥架的时间
     
发表于 2022-11-7 11:15:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-7 11:00
耐火电缆单独走消防桥架也不行,有点武断,王金元说过:耐火电缆的时间+耐火桥架的时间

江苏明确说,这样不可以。
     
发表于 2022-11-7 11:22:37 | 显示全部楼层
除非电缆路径上不通过火灾危险区域。比如由独立变电所经室外埋地直接引入泵房。或者附建式变电所与泵房基本毗邻(位于同一设备用房分区内)
     
发表于 2022-11-7 11:23:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-7 10:49
消防泵功率大,我还用过矿物绝缘母线呢。。。。

还见过用10kV高压水泵,用啥电缆好
     
发表于 2022-11-7 11:28:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-11-7 11:23
还见过用10kV高压水泵,用啥电缆好

不知道啊~~
     
发表于 2022-11-7 11:46:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-11-8 09:23 编辑

新民标答疑过,普通耐火线缆+防火桥架,应该是可以是满足180分钟,但是具体做法和要求没有说。
为了保守,还是上矿物绝缘类线缆。那个是明确满足180分钟的了。

13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求 ……
【问题】:
消防设备线缆耐火性能选择主要原则应该是与设备火灾时持续工作时间要求匹配。这种选择是否可以把线缆敷设路径的周边环境条件因素考虑在内?例如以下几种场景:变电所和消防泵房在同一设备防火分区内,变电所出线到泵房,泵房内控制箱出线到水泵;变电所贴临建筑核心筒,消防电梯电源线路出变电所直接进入竖井,是否可以降低线缆耐火要求?另外,有机绝缘电缆和防火槽盒或槽盒刷防火涂料组合的耐火性能试验,现在有相关数据了吗?
【回复】:
由于不能预设建筑物哪里着火哪里不着火,所以设计中均按照最不利的情况选择干线耐火电缆,到机房后可降低点标准,如干线采用950 ℃、3 h耐火电缆,机房内就可选择750 ℃、1.5 h耐火电缆。
关于有机绝缘耐火电缆和耐火槽盒组合的耐火性能试验来看,其耐火性能优于矿物绝缘类耐火电缆。因试验还在进行中,不便将数据提前公布。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-7 11:49:08 | 显示全部楼层
3.4.10 消防设备供电线路若要满足耐火时间 3h,是否一定要选用 MI 电缆或矿物绝缘类电缆?采用有机耐火电缆+电缆槽盒刷防火涂料是否可行?
答:消防设备供电线路满足耐火时间 3h 要求,需要选用 MI 电缆或矿物绝缘类电缆。采用有机耐火电缆+电缆槽盒刷防火涂料不可行,原因是:耐火时间 3h 要求是整体性要求,采用有机耐火电缆+电缆槽盒刷防火涂料的方式在现场难以验证。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-7 20:36:11 | 显示全部楼层
按常理90min耐火电缆+F1级(90min)耐火槽盒,耐火时间应该是<180min,不过听某位专家说过,实际实验数据是>180min,不过尚在未完成阶段,未公布
     
发表于 2022-11-8 07:39:50 | 显示全部楼层
没有试验数据,敢用吗
     
发表于 2022-11-8 08:59:02 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-11-7 11:49
3.4.10 消防设备供电线路若要满足耐火时间 3h,是否一定要选用 MI 电缆或矿物绝缘类电缆?采用有机耐火电缆 ...

MI 电缆是个什么电缆,从来没听说过呢,老师给科普下呢
     
发表于 2024-3-5 15:49:09 | 显示全部楼层
室外配电房直接至消控室采用耐火电缆被提了需要满足180分钟,怎么办,室外也需要采用矿物绝缘电缆了吗
     
发表于 2024-3-5 17:00:16 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2024-3-5 15:49
室外配电房直接至消控室采用耐火电缆被提了需要满足180分钟,怎么办,室外也需要采用矿物绝缘电缆了吗{:1_4 ...

见6#回复。应该没必要。只能说提意见的人没理解规范要求的实质
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则