账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4480|回复: 8

7.5kw电机选25熔断器开关有问题吗

[复制链接]
     
发表于 2022-11-12 18:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我觉得有问题
658befc79fd27f92bc5265262dc99ee.png
3b503e33a306f415cf0b268163f6b73.png
     
发表于 2022-11-12 18:27:42 | 显示全部楼层
aM不设过负荷保护由热继电器提供
     
 楼主| 发表于 2022-11-12 19:52:15 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-11-12 18:27
aM不设过负荷保护由热继电器提供

啊?哪本规范提的,慌了,我咋啥也不知道。
     
发表于 2022-11-12 21:21:17 | 显示全部楼层
熔断器有最小开断电流限制,至少为额定电流的2~3倍,后备型熔断器可达5~6倍。也就是说最好情况下,200%~300%以下的过负荷都不应由熔断器开断,需要别的电器。电动机这块开断靠接触器,检测靠热继电器。
     
发表于 2022-11-13 10:14:18 | 显示全部楼层
说的是断路器和线缆配合的问题,也就是断路器能不能有效保护线缆。
和线缆的允许载流量有关(涉及到线缆选型及敷设方式),和水泵本身没啥关系。
     
发表于 2022-11-13 10:45:12 | 显示全部楼层
审图没有上面几位考虑那么深,只是单纯认为25开关得配6平方线,类似的还有星三角启动电缆线径是审图重灾区,能看出审图人的水平.
     
发表于 2022-11-14 09:18:05 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-13 10:45
审图没有上面几位考虑那么深,只是单纯认为25开关得配6平方线,类似的还有星三角启动电缆线径是审图重灾区 ...

线缆这种死卡的真不理解。
     
发表于 2022-11-14 09:36:45 | 显示全部楼层
你看看BYJ实际载流量是多少 都有30以上了 这并不是BV再者 如果提出不匹配 你可以引用图集答复他啊。 如果错也是图集错
     
发表于 2022-11-14 12:35:50 | 显示全部楼层
乔智镶 发表于 2022-11-12 19:52
啊?哪本规范提的,慌了,我咋啥也不知道。

有些基本的原理和常识是不需要规范规定的,规范又不是电工入门手册。图集配4平都已经很保守了,线路不长的话2.5足够了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则