[问题探讨] 办公楼未设火灾报警,中庭与二层之间的防火卷帘如何控制

[复制链接]
     
发表于 2022-11-29 13:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个四层办公楼,一层中庭与二层走廊连通,建筑设计了防火卷帘作防火分区分隔。
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 13:17:35 | 显示全部楼层
请问各位前辈,有遇到这种情况的吗?
搜论坛之前的贴子,也没得到结论。审图意见说若为电动防火门,应根据建规8.4.1-13条 设火灾报警,但没说全楼还是局部。不知道有没有非电动的防火门,问了几个厂家都是电动
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 13:18:44 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-11-29 13:17
请问各位前辈,有遇到这种情况的吗?
搜论坛之前的贴子,也没得到结论。审图意见说若为电动防火门,应根据 ...

说错了,不是防火门,是防火卷帘
     
发表于 2022-11-29 13:34:16 | 显示全部楼层
防火卷帘附近设置几个烟感用于联动就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:14:56 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-11-29 13:34
防火卷帘附近设置几个烟感用于联动就行了

谢谢回复。您指的是 两侧各设两个烟感,接入防火卷帘控制箱自行控制是吧
     
发表于 2022-11-29 14:18:45 | 显示全部楼层
防火卷帘控制箱可以通过自带烟感动作啊
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:36:49 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-29 14:18
防火卷帘控制箱可以通过自带烟感动作啊

好的谢谢回复。
     
发表于 2022-11-30 08:43:46 | 显示全部楼层
防火卷帘附近设几个独立的烟感和温感联动控制就行了哇。
     
发表于 2022-11-30 09:22:46 | 显示全部楼层
各省市对这个应该指南有说明的,浙江指南6.3.3  未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应选择自带火灾探测器的防火卷帘控制器,并在防火卷帘两侧设置火灾探测器,控制防火卷帘动作。
     
发表于 2022-11-30 22:29:08 | 显示全部楼层
中庭外窗可能是电动排烟侧窗
这块要注意




回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-12-1 08:31:03 | 显示全部楼层
对各位前辈的解答统一回复感谢
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 09:05:24 | 显示全部楼层
各位前辈,请问这样补充原理图和说明可以吧
微信图片_20221201085759.png
     
发表于 2022-12-1 09:09:50 | 显示全部楼层
两边各设一个温感一个烟感
     
发表于 2022-12-1 16:40:22 | 显示全部楼层
江苏的也发你看看,上面是官方出的答疑文件,下面是规范——江苏的地标。

官方答疑

官方答疑

江苏地标

江苏地标

条文解释

条文解释
     
发表于 2022-12-1 20:39:18 | 显示全部楼层
这条难道不是应该按建筑设计防火规范第8.4.1条第13款要求建筑内应设置火灾报警系统吗