账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6934|回复: 12

[求助] 求教变压器接地干线规格

[复制链接]
     
发表于 2022-12-28 11:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请教下,2000的干变,变压器接地线的规格怎么选?哪本规范或者图集里面有,就是从建筑接地引到变压器处的扁钢规格是多大的,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:56:21 | 显示全部楼层
找到了,按照图集图集99D201-2的P33来做。
发表于 2022-12-28 14:27:50 | 显示全部楼层
变压器外壳接地和变压器中性点接地,是不一样的
     
 楼主| 发表于 2022-12-28 16:30:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-28 14:27
变压器外壳接地和变压器中性点接地,是不一样的

树总,外壳接地规格的话,有什么规范要求吗?
发表于 2022-12-28 16:54:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-28 16:30
树总,外壳接地规格的话,有什么规范要求吗?

就是接地线的要求,截面大于90,40X4的镀锌扁钢就可以
     
 楼主| 发表于 2022-12-29 08:22:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-28 16:54
就是接地线的要求,截面大于90,40X4的镀锌扁钢就可以

那好的,谢谢树总
     
发表于 2022-12-29 09:51:47 | 显示全部楼层
之前04DX101-1 P4-3 表4.4有变压器中性点接地线规格,但是不知道为什么到19DX101-1里就找不到了。
     
发表于 2022-12-29 10:05:21 | 显示全部楼层
现在都要求一点接地,可能原来图集那种方式不推荐了。
     
发表于 2022-12-29 11:43:52 | 显示全部楼层
先前画了两张图,供参考
变压器中性点直接接地.jpg
变压器中性点一点连接接地.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-12-29 15:08:04 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2022-12-29 11:43
先前画了两张图,供参考

谢谢,我去看看您引用的几本规范
     
发表于 2022-12-30 14:42:57 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2022-12-29 11:43
先前画了两张图,供参考

这种钻研态度非常值得推荐,专业人员对待问题的正确的打开方式!提个小小的问题:变压器外壳、开关柜外壳与环形接地干线连接的导体,似应为保护接地导体,而非保护联结导体。
     
发表于 2023-6-12 14:36:17 | 显示全部楼层
感谢分享,学习 学习
     
发表于 2023-6-13 16:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
得看供电局那的接地电流还有接地持续时间,算截面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则