账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17140|回复: 19

[问题探讨] 讨论一个关于柴油发电机供油要求的问题。

[复制链接]
     
发表于 2023-1-3 08:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ312-2013 《医疗建筑电气设计规范》
4.4.5 柴油发电机组的选择应符合下列规定:
   1 对于柴油发电机组的供油时间,三级医院应大于24h,二级医院宜大于12h,二级以下医院宜大于3h;
    2 柴油发电机组应配有电压自动调整装置、快速自启动装置及电源自动切换装置,当正常供电电源中断供电时,应能自动启动,并应在15s内向规定的用电负载供电;当正常供电电源恢复供电后,应延时切换并停机。

典型以三级医院考虑 柴发机组供油时间要求至少为 24h

柴油发电机的功率消耗一般为210g/kwh,1m3的柴油(防火规范规定的储油间的最大柴油储量)大概为840kg~860kg,维持24h的最大功率为170KW左右。
意思是:1m3的柴油  最多满足170kW的柴油发电机额定运行 24h,当三甲医院的柴发总功率大于170kW时,须考虑额外供油措施,以满足24h的供油要求。

那么问题来了:
1、额外在室外建埋地式储油罐和柴发油箱勾连。
2、临时叫油罐车 过来供油。

我以前的观点是 措施1;后来和一位同行沟通,他们考虑的措施是2,讨论下,请问可否?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-1-3 08:36:17 | 显示全部楼层
我觉得都行,室外搞储油罐,我们还设计不了,得搞专项设计
     
发表于 2023-1-3 08:37:32 | 显示全部楼层
均可,还有3:多个储油间
     
发表于 2023-1-3 08:40:33 | 显示全部楼层
从油箱(储油室)至室外设计供油管道及阀门,油罐车与室外管道(阀门)连通供油。
     
发表于 2023-1-3 09:21:28 | 显示全部楼层
按2处理吧是不是能好点?讨论下
     
发表于 2023-1-3 11:37:45 | 显示全部楼层
我个人觉得最合适的是3楼提过的多个储油间。
个人关于方案2有个以为油罐车都能进来那应该直接是移动发电车进来直接接入变压器更合理啊
     
发表于 2023-1-3 14:55:20 | 显示全部楼层
之前做过一个五星级酒店,做了两个储油间,但是甲方还是要求做室外柴油接口。
     
发表于 2023-1-3 15:01:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-3 14:55
之前做过一个五星级酒店,做了两个储油间,但是甲方还是要求做室外柴油接口。

这个一般是酒管公司的要求
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 08:42:19 | 显示全部楼层
再补充一个问题:如果柴油发电机(室外箱式柴油电站)   设置 在裙房屋面,那么一般的油罐车能否满足这个泵油高度或者距离,对油罐车有什么要求? 若不满足是否不应考虑措施2。 还是说必须在地面设置供油接口!
     
发表于 2023-1-5 08:51:44 | 显示全部楼层
pengqingti 发表于 2023-1-4 08:42
再补充一个问题:如果柴油发电机(室外箱式柴油电站)   设置 在裙房屋面,那么一般的油罐车能否满足这个泵 ...

为啥要设置在裙房屋面?
     
 楼主| 发表于 2023-1-5 09:06:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-5 08:51
为啥要设置在裙房屋面?

甲方要求。 暂不讨论这个问题。  如果出现柴发出线在裙房屋面,其供油问答题怎么考虑,谢谢。
     
发表于 2023-1-5 11:34:06 | 显示全部楼层
室外使用储油罐日常管理比较麻烦,毕竟是有风险的,常规的做法是例如没有单独的园区,场所临街,靠近人口密集区域,一般是日用油箱加供油车的做法比较稳妥
     
发表于 2023-1-5 11:48:11 | 显示全部楼层
pengqingti 发表于 2023-1-5 09:06
甲方要求。 暂不讨论这个问题。  如果出现柴发出线在裙房屋面,其供油问答题怎么考虑,谢谢。

不清楚,车载油泵的扬程能否满足裙房高度,这个未知,我倾向于很难满足,但我没有数据。

假设有一种加油车可以满足你的使用需求,那是每一辆都能满足么?我觉得既然要设置在裙房屋面,那就应该业主对加油泵自理。
     
发表于 2023-1-6 10:19:38 | 显示全部楼层
供油系统这一块,一般应由动力(或暖通)专业设计。医院是专用场所,设加油口问题不大。如果是市区公共建筑,消防很可能会否决。原来有个长沙远大做燃油空调的,我参与的几个项目,暖通都选择了他们的产品,但最后都因加油问题,被消防否决,害得电气重新设计。消防的意思,市区人员密集场所,加油只能靠换油桶。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则