污水处理厂的室外水池水泵是否需要加漏电保护开关?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-1 10:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
污水处理厂的室外水池水泵是否需要加漏电保护开关?在配电室内低压柜直接回路引至室外水泵处,水泵处就地设置控制箱,那这个回路的断路器是否要加漏电保护?若要加是30mA、还是100mA,多少时间内动作?
     
发表于 2023-3-1 10:37:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-3-1 10:45 编辑

不加,污水处理厂水池属于生产构筑物,不是市政景观水池,人无法进入水体内,不需要加mA级的剩余电流保护,如果你由于配电室离池子较远、配电线路很长,那么当验算线路末端接地故障灵敏度确实无法满足要求,也应该加A级别的剩余电流动作保护,比如1A、5A、10A,保证可靠切除故障的前提下,也要保证生产运行的连续性、最大程度避免误动作。我知道有规范说水下设备要加30mA漏电,那我倒想问问,如果我的污水池内提升泵是高压电动机驱动的潜污泵怎么办?10kV系统能做出mA级的保护吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-8 14:36:51 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-3-1 10:37
不加,污水处理厂水池属于生产构筑物,不是市政景观水池,人无法进入水体内,不需要加mA级的剩余电流保护, ...

好的,谢谢
     
发表于 2023-3-30 11:05:10 | 显示全部楼层
我们这边审图老总和我们说 加上那种漏电报警不脱扣的漏保
     
发表于 2023-3-30 11:39:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-3-30 11:42 编辑
zxc3033066 发表于 2023-3-30 11:05
我们这边审图老总和我们说 加上那种漏电报警不脱扣的漏保

那可以问问老总,大型的一级提升泵房,如果大小泵搭配配置,大泵10kV高压泵,小泵380V低压泵,怎么处理?低压加mA级的漏电、报警不脱扣,同一个池子里的高压泵他准备怎么处理?加不加mA级漏电?加的话他准备怎么加?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0