双电源切换开关 非消防负荷是用PC级还是CB级
     
发表于 2023-3-4 09:35:36 | 显示全部楼层
这不是一个二选一的问题。南京到北京,高铁还是飞机?
发表于 2023-3-6 08:52:18 | 显示全部楼层
建议你就选择PC级的算了,因为你消防用的是PC的,用一样方便订货,另外PC的可靠性高于CB,放射式的还省两个开关
     
发表于 2023-3-7 10:09:59 | 显示全部楼层
建议PC 反正不花你家钱
     
发表于 2023-3-7 10:37:09 | 显示全部楼层
非消防的双回路自动切换,我常常做成树干式配电,从2路干线T接出来再切换。这种情况下似乎CB级略合理。