账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8397|回复: 14

[求助] 请教一下,关于配电箱放在走道的问题?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-8 09:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前有一个6层的老宿舍楼改造出新,受条件限制,没办法每层一个配电间,这样配电箱只能放在走道里,我想放在楼梯间1轴那面墙上,或者集中放在一层值班室然后全部放射上去,这样电缆就有点多了,目前宿舍旅馆的那本通用规范是说,居室(客房)配电箱不能放走道,不知道这样每层的层配电箱放在走道有没有关系。 微信截图_20230308090739.png


另外,这两种配电方法哪种稍微好一点
微信截图_20230308091605.png

微信截图_20230308091616.png
     
发表于 2023-3-8 09:37:50 | 显示全部楼层
1个防火分区的话,考虑1层楼梯间下面改改?
     
发表于 2023-3-8 09:54:41 | 显示全部楼层
这个主要还是配电箱阻碍疏散通道那个强条的问题。但是这种老建筑确实是没办法,我采用的是说明为了不阻碍疏散通道,配电箱采用高位安装,距地2.2米以上。审图也没说什么
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:09:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-8 09:37
1个防火分区的话,考虑1层楼梯间下面改改?

全部放在一楼的话是有空间的,主要如果全部放射上去的,四十个宿舍,电缆有点多
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:17:26 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-3-8 09:54
这个主要还是配电箱阻碍疏散通道那个强条的问题。但是这种老建筑确实是没办法,我采用的是说明为了不阻碍疏 ...

挡疏散我看了下,倒是确实不影响,主要是宿舍通用规范对配电箱的要求,在条文说明里的意思通道里不能有任何配电箱
     
发表于 2023-3-8 10:27:26 | 显示全部楼层
通用规范的前言里都有这段话:
关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力,是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益,以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求,在工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行,其中,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。
如果建筑认为属于“条件不具备、执行现行规范确有困难”的情况,是可以考虑按建造时的规范执行的。
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:28:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-8 10:27
通用规范的前言里都有这段话:
关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力,是保障人民生命财产安全 ...

哦哦哦,学习了
     
发表于 2023-3-8 10:29:27 | 显示全部楼层
另外平面图里有好几个设备井,是不是都不是给电气用的?是的话最好表达清楚。
发表于 2023-3-8 10:31:53 | 显示全部楼层
在9轴交F轴,有个设备间。那里面可以放吗?
     
发表于 2023-3-8 11:04:37 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-3-8 10:31
在9轴交F轴,有个设备间。那里面可以放吗?

这个井应该是卫生间的管井,一般是水来用
     
发表于 2023-3-8 11:37:20 | 显示全部楼层
放最两边然后让建筑隔下???
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 11:52:52 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-8 11:37
放最两边然后让建筑隔下???

直接挂着还好,隔起来就真的挡疏散了
     
发表于 2023-3-8 14:33:43 | 显示全部楼层
你的应急照明箱放哪  我们这边应急照明箱必须放电井、机房类似的设备间内
     
发表于 2023-3-8 14:46:38 | 显示全部楼层

我赞同3楼的意见,按条文说明主要是为了防止客人随意触碰,高位安装可避免这个问题,其他的解决办法感觉都太牵强,就看审图的能不能过了。
1.png
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:09:54 | 显示全部楼层
lu531416019 发表于 2023-3-8 14:33
你的应急照明箱放哪  我们这边应急照明箱必须放电井、机房类似的设备间内

采用非集中电源非集中控制型,这样只有应急照明分配电箱,规范要求就是宜了,或者直接放在一楼,然后每层一个回路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则