账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3274|回复: 5

[求助] 按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,选择发电机容量Sc2

[复制链接]
发表于 2023-3-8 10:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019第6.1.3.2条要求,C--按电动机启动方式确定系数;全压启动:C=1.0;Y-△启动:C=0.33;但是按民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008的6.1.2条及配四版要求,Y-△启动:C=0.67;问题这两条C--按电动机启动方式确定系数到底那个是对的?谢谢!
     
发表于 2023-3-8 10:47:53 | 显示全部楼层
我印象中应该是0.33
     
发表于 2023-3-8 10:48:36 | 显示全部楼层
配四您说的这个数据,修订过,您查一下新版比较好
     
发表于 2023-3-8 10:55:03 | 显示全部楼层
我查了,配四是0.33
 楼主| 发表于 2023-3-8 11:05:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-8 10:55
我查了,配四是0.33

感谢回复!
     
发表于 2023-3-10 08:46:05 | 显示全部楼层
同求教,这样算起来,比原来计算发电机小好多,都不敢拿定了。。虽然钢铁手册一直是按0.33算的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则