[求助] 变压器的选择

[复制链接]
     
发表于 2023-3-9 12:08:11 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-8 16:50
我也感觉有点,请指教

您1楼图片里面tanΦ=0.33是咋得到的?如果您已经默认补偿到0.95了,那直接P和S的关系就出来,不需要再算Q然后开根号了。。。

后面的Q补也是不太对。。。
     
 楼主| 发表于 2023-3-9 15:57:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-9 12:08
您1楼图片里面tanΦ=0.33是咋得到的?如果您已经默认补偿到0.95了,那直接P和S的关系就出来,不需要再算Q ...

tan∅=0.33是我上面的cos∅取得0.9,所以用1-cos∅/cos∅得到的,可能是理解错误了,您说的是不是cos∅=p/s,后面的Q补是不是tan∅=Q/P=P/q(c),望您指教。
     
发表于 2023-3-9 16:23:14 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-9 15:57
tan∅=0.33是我上面的cos∅取得0.9,所以用1-cos∅/cos∅得到的,可能是理解错误了 ...

cosφ=0.9的话,tanφ=多少?三角函数查一下

cosφ=0.9这是你补偿后的,有P,就能算出S了
     
 楼主| 发表于 2023-3-9 17:16:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-9 16:23
cosφ=0.9的话,tanφ=多少?三角函数查一下

cosφ=0.9这是你补偿后的,有P,就能算出S了

想问一下,后面的补偿容量怎样计算?麻烦您了
     
发表于 2023-3-13 12:10:36 | 显示全部楼层
感谢,学习了
     
发表于 2023-3-13 12:16:42 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-9 17:16
想问一下,后面的补偿容量怎样计算?麻烦您了

补偿容量现在一般都是估算,按变压器容量的30%,实际上需要按您的设备进行详细计算,如果变压器负载率高、设备功率因数低的话,我算过,30%不一定够用
     
发表于 2023-3-13 12:38:15 | 显示全部楼层
这过程有点混乱了吧,Pe如果是安装负荷(额定功率)的话,还得乘以需要系数后得个Pc(计算功率),Pc乘以利用系数才能得到变压器这边的计算有功功率,然后根据补偿后的无功功率,算出计算负荷。在根据负荷率算出变压器最小容量,按照高一级选择。
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 21:48:45 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-3-13 12:38
这过程有点混乱了吧,Pe如果是安装负荷(额定功率)的话,还得乘以需要系数后得个Pc(计算功率),Pc乘以利 ...

感谢您的指导。非常感谢。
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 21:51:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-13 12:16
补偿容量现在一般都是估算,按变压器容量的30%,实际上需要按您的设备进行详细计算,如果变压器负载率高 ...

感谢您的指导。非常感谢。
     
发表于 2023-3-15 08:50:13 | 显示全部楼层
还是先看看《配四》或者《供配电工程设计指导》比较基础
     
发表于 2023-6-9 16:09:30 | 显示全部楼层
虚心学习,学习学习
     
发表于 2023-6-12 14:12:55 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
     
发表于 2023-6-13 10:40:13 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-14 21:51
感谢您的指导。非常感谢。

你去找一本电气专业的课程设计或者毕业设计指导书,专门设计工厂或者变电所的内容的,哪个是最基本的,资料也最全,做一次电气专业的课程设计或毕业设计,一般工厂的配电就了解了
     
发表于 2023-6-13 16:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
教育建筑电气规范上面的面积指标很低,都是没算空调的,加上空调40,另外这个规范后面条文解释教学楼和宿舍楼不同时用电,这样用电很小了。