账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12487|回复: 20

[求助] 请问配电房面积这样估算对吗

[复制链接]
     
发表于 2023-3-16 15:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手头上一个项目 三栋二类高层仓库 按照单位面积负荷50w估算 是25000*50*3/1000=3750kw 然后乘1.2 最后得出4500kva 按照一台1000kva变压器50平方估算面积 4台1000kva加上一台500kva 最后配电房面积是不是需要225平方啊
发表于 2023-3-16 15:16:14 | 显示全部楼层
4台1250不好吗
     
发表于 2023-3-16 15:19:48 | 显示全部楼层
为啥不用两台2000的
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:26:56 | 显示全部楼层

请问树总 一台1250所需面积是多大啊 也是50平吗
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:28:31 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-3-16 15:19
为啥不用两台2000的

我就不在极限上蹦跶了
     
发表于 2023-3-16 15:29:36 | 显示全部楼层
面积应该是小了,高压是环网?面积给自己留足了,别小了,自己根据出线回路算出线柜,画画变配电室图,这玩意能大别小,要不然到时候怎么死的都不知道
     
发表于 2023-3-16 15:30:48 | 显示全部楼层
这个一台1000kVA变压器50m2面积的数据是哪里来的啊?有前提条件吗?
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:33:30 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-3-16 15:29
面积应该是小了,高压是环网?面积给自己留足了,别小了,自己根据出线回路算出线柜,画画变配电室图,这玩意能 ...

业主那边只给出了100平方的面积 说是够了
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 15:34:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-16 15:30
这个一台1000kVA变压器50m2面积的数据是哪里来的啊?有前提条件吗?

估算法估算的 我们这边配电房都是供电局出图纸的
     
发表于 2023-3-16 15:40:50 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-3-16 15:34
估算法估算的 我们这边配电房都是供电局出图纸的

学习了。但不太确信。
     
发表于 2023-3-16 17:01:01 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-3-16 15:33
业主那边只给出了100平方的面积 说是够了

让业主确认,后面增加面积与你无关,撇清责任,这年头干啥都讲求证据
     
发表于 2023-3-16 17:09:57 | 显示全部楼层
仓库里都有些什么用电设备?
普通仓库的话感觉50w每平方好夸张。
     
发表于 2023-3-16 17:20:57 | 显示全部楼层
仓库不就照照明吗?需要这么大功率?
     
发表于 2023-3-16 17:28:26 | 显示全部楼层
两台2500或者四台1250而且低压配最影响地方的是配电柜啊
业主觉得够就让他签字画押而且得告诉他如果要改得动结构肯定不是多噶出来一块,
     
发表于 2023-3-17 07:59:52 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-3-16 17:01
让业主确认,后面增加面积与你无关,撇清责任,这年头干啥都讲求证据

业主说你设计还是我设计?啥都要我确认,要设计干什么?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则