这种情况做不做火灾报警?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-27 12:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库做了火灾报警,地上4栋多层商业小单体都在地下车库上面,每栋小单体单独看都可以不设置火灾报警,所以地上单体都没做火灾报警,现在审图老师说不做不对,认为地上和地下车库都是一体的,地上也要做火灾报警系统。地上部分做不做火灾报警?
发表于 2023-3-27 13:45:14 | 显示全部楼层
不做,做什么系统都是以单体建筑确定
发表于 2023-3-27 14:42:07 | 显示全部楼层
车库上面有个门房,也做?
     
 楼主| 发表于 2023-3-27 16:16:15 | 显示全部楼层
这个问题好,但是他觉得是商业是人员密集,所以不做危险
发表于 2023-3-27 16:35:09 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-3-27 16:16
这个问题好,但是他觉得是商业是人员密集,所以不做危险

哦,没有细看,按GB55037,一般商业都要设置火灾报警
     
发表于 2023-3-27 20:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
按新规要上
     
 楼主| 发表于 2023-3-28 10:58:20 | 显示全部楼层
按现行的防火规范单层面积没到1500,整栋没到3000,可能审图开始提前适应规范了
     
发表于 2023-3-28 17:09:38 | 显示全部楼层
应该做,没啥问题
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 15:46:23 | 显示全部楼层
没实施呢,按现行规范没规定要做吧
     
发表于 2023-5-6 16:16:59 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-5-6 15:46
没实施呢,按现行规范没规定要做吧

按三月份来说不做不算错。但是做了更好