账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4739|回复: 5

[求助] 关于消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-30 11:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在规范要求消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求,这一条只是对备用电源的要求,主用电源也有要求吗?现在有个改造的办公项目,只有一个进线箱,现在加了一个排烟机房,风机电源可以一路从配电房接,一路从一层进线总箱接吗?总箱的进线电缆有可能不是耐火电缆。
     
发表于 2023-3-30 13:25:24 | 显示全部楼层
第一:消防负荷为几级负荷?
第二:为啥不两路从配电房引出?末端做双切箱?
     
 楼主| 发表于 2023-3-30 13:42:19 | 显示全部楼层
zrq 发表于 2023-3-30 13:25
第一:消防负荷为几级负荷?
第二:为啥不两路从配电房引出?末端做双切箱?

消防是二级;从配电房接一路可以省一点,现在两路电源接到排烟机房再做末端切换
发表于 2023-3-30 14:31:03 | 显示全部楼层
消防二级负荷,原主楼没有消防箱吗?如果是二级负荷,消防需要专用回路,不能和非消防共用啊。建议增加消防总箱,排烟和应急都从消防总箱出线。
     
 楼主| 发表于 2023-3-30 15:07:31 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-3-30 14:31
消防二级负荷,原主楼没有消防箱吗?如果是二级负荷,消防需要专用回路,不能和非消防共用啊。建议增加消防 ...

原来只有一个应急照明箱,排烟机房是改造时加的,从一层进线总箱单独出一条消防回路也可以算消防专用回路吧
发表于 2023-3-30 15:13:45 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-3-30 15:07
原来只有一个应急照明箱,排烟机房是改造时加的,从一层进线总箱单独出一条消防回路也可以算消防专用回路 ...

《民标》描述的很清楚,消防三级负荷,一路低压进线的一个专用分支回路供电。
消防二级负荷从非消引出不能满足《民标》13.7.4.4对消防二级负荷的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则