账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5600|回复: 5

[求助] 电线电缆使用场所区别?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-30 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师:
(1)查看了一些建筑电气图纸,在民用建筑电气设计中变电所至一级配电箱、一级电箱到末端电箱的配电线路或者到空调等大功率设备配电线路一般均采用的电缆,仅有个别设计如教室末端箱、宿舍末端箱这些进线会使用电线,还未见过使用超过25平以上电线的情况,请问这是普遍情况吗?为什么?在工业建筑设计中呢?
(2)对于发电厂的附属用房如集控楼、办公室、宿舍建筑中(采用TN-C-S)总箱至末端箱(在建筑内部干燥场所敷设、均采用桥架或穿管敷设)的配电线路均采用了铠装电缆?这个是规范规定吗?能不使用铠装电缆吗?为什么?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-30 17:56:11 | 显示全部楼层
总箱至末端箱(在建筑内部干燥场所敷设、均采用桥架或穿管敷设)的配电线路均采用了铠装电缆?这个是规范规定吗?能不使用铠装电缆吗?为什么?

电力行业确实铠装用量大。电力人特别喜欢铠装。
民建人用铠装特别少。
体现了行业之间的沟壑。


还是按50217吧,我认为没必要那么多铠装
     
发表于 2023-3-30 18:30:50 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-30 17:56
总箱至末端箱(在建筑内部干燥场所敷设、均采用桥架或穿管敷设)的配电线路均采用了铠装电缆?这个是规范规 ...

地铁项目,铠装电缆也是大量使用的
     
发表于 2023-3-30 19:00:56 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-30 17:56
总箱至末端箱(在建筑内部干燥场所敷设、均采用桥架或穿管敷设)的配电线路均采用了铠装电缆?这个是规范规 ...

铠装投入贵啊。。。想起来之前有次园区拉线我写个铠装和甲方唠半天
     
发表于 2023-3-30 19:44:59 | 显示全部楼层
有抗拉或抗压要求的用铠装。排管敷设且转弯多的用铠装,拉线时很容易剐蹭破坏护套和绝缘层,这也是电力公司喜欢用铠装的原因之一。
     
发表于 2023-3-30 19:58:35 | 显示全部楼层
看看敷设时电缆的损伤,好在有铠装层。
电缆敷设1.png
电缆敷设2.png
电缆敷设3.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则