账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6718|回复: 14

[求助] 关于配电房降板问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-30 19:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10层一类高层商业办公项目,地下一层是人防区域,配电房在一层刚好是人防上部,室外10KV电缆不能穿人防里面,室外标高是-0.15,向大家请教下,请问这种情况下配电房地板在+-000需要降板多少比较合适,请问大家室外10KV电缆这样走线有没有问题
配电房问题.jpg
     
发表于 2023-3-30 20:13:21 | 显示全部楼层
红线这个路由进不来的。
人防顶板沿着-1.2m这么水平过来多好,人防顶板抬上去了,各专业都不好干了。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
sgworkman + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2023-3-31 09:09:03 | 显示全部楼层
你可以问问水专业,他的水管肯定也出不去。
降到-0.8m是起码的

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
sgworkman + 1 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2023-3-31 09:54:41 | 显示全部楼层

这样结构不好做吧,怎么也得退到有梁的位置吧
     
发表于 2023-3-31 10:41:52 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-3-31 09:54
这样结构不好做吧,怎么也得退到有梁的位置吧

可以做,就当是壁挂集水坑(其实是进线井),大概在2m见方肯定是能做的,再大的话,就要加次梁了。
     
发表于 2023-3-31 10:43:20 | 显示全部楼层
板太高了水也有问题让建筑重整吧要不然外面整体垫要不然整体降人防
另外别忘了照明现在灯具安装高度2.2-2.5m得上RCD
     
发表于 2023-3-31 12:29:44 | 显示全部楼层
要么硬气一下,配电房整体降板,可能影响停车位高度

要么继承电气人的卑微特质、靠角落挖个小小的入户井。配电房里可以垫起来做沟、也可以不做沟
     
发表于 2023-4-3 11:19:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-30 20:13
红线这个路由进不来的。
人防顶板沿着-1.2m这么水平过来多好,人防顶板抬上去了,各专业都不好干了。。。 ...

也不一定。看配电房外部条件情况,比如可以沿外墙做一段花圃堆土垫高(遮挡)后进线
     
发表于 2023-4-3 14:51:38 | 显示全部楼层
外墙局部垫高,做个入户井是个不错的选择,权宜之计只能这样了,成本低一些,但是室内电缆沟怎么做呢?

点评

内部想怎么做都行  发表于 2023-4-3 15:05
     
发表于 2023-4-3 15:04:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-4-3 11:19
也不一定。看配电房外部条件情况,比如可以沿外墙做一段花圃堆土垫高(遮挡)后进线

牵扯到建筑外轮廓,一般都会比较慎重。。。。

点评

不是永久构筑物没人管...  发表于 2023-4-3 15:05
     
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
人防地库上面不应该至少有800的覆土吗?你这个图人防地库和地上配电房完全贴邻在一起,违反规范要求了
     
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
格子兮铺 发表于 2025-9-12 17:51
人防地库上面不应该至少有800的覆土吗?你这个图人防地库和地上配电房完全贴邻在一起,违反规范要求了 ...

楼主的图,感觉不对。
看剖面图、以及楼板厚度,覆土区的下方应是人防区。
进线示意,可按黄线,穿过非人防区。

另外,人防区顶板覆土,不是必须。当然、覆土更好;不覆土、也允许。
配电房问题.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则