账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4035|回复: 1

[问题探讨] 穿越建筑物外墙的止水套管做法

[复制链接]
     
发表于 2023-4-4 11:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
穿越建筑物外墙的止水套管做法:
1.预埋的止水套管直接到室外电缆手孔井(散水坡外设置)。这样做适合室外电缆直埋同样适合排管到电缆井位置后再穿止水套管进室内。
2.止水套管出建筑物20公分,室外为排管时,止水套管里面再加导管至室外电缆手孔井。
  这两个是哪个做法
  还有导管出屋面的做法可有图集?
     
发表于 2023-4-4 15:22:52 | 显示全部楼层
可参考 18R409:管道穿墙、屋面套管
360截图20230404152132389.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则