账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4636|回复: 7

[求助] 因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切...

[复制链接]
发表于 2023-4-14 11:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:设计应注意按GB55024-2022,4.3.7条的条文解释,未设置过负荷保护的回路,其过载信号应送至运维管理人员处,本项目即消防控制室。本项目消防水泵、排烟风机等配电箱的双切后的母线上都是做了消防电源监控的。这个意见是需要上新系统吗?或者利用消防电源监控系统我应该怎么画?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-14 12:23:12 | 显示全部楼层
那是解释、拓展,条文都说了没法律效力,所以你懂的;不用考虑那么多

每一级都做,那消防电源监控厂家不卖疯了,再说末端出线监控了没有?一般都是不做的吧,而且这个也不是消防范围,只是解释阶段,如果不是消防负荷那又该怎么处理
     
发表于 2023-4-14 13:02:46 | 显示全部楼层
为啥要做复杂了啊???
说白了什么消防电源监控电气火灾能耗本质就是电缆监控
要发信号加挂网络模块或者蜂巢拨号就行啊
     
发表于 2023-4-14 14:24:01 | 显示全部楼层
消防电源监控系统估计大部分厂家都没这个功能,这个信号可接入火警总线,过载信号接输入模块
     
发表于 2023-4-14 14:40:25 | 显示全部楼层
消防电源监控末端设备只能监控电源信号和电源状态。
过负荷信号产生要设置断路器加另外附件,比如常熟的05  08。但这只是末端设置,要怎么把信号传出去到运维人员那里,是不是可以用火灾自动报警系统传看 厂家具体实施了
     
发表于 2023-4-14 15:10:55 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-4-14 14:40
消防电源监控末端设备只能监控电源信号和电源状态。
过负荷信号产生要设置断路器加另外附件,比如常熟的05 ...

不用另加附件,常熟的选3200I型号的
     
发表于 2023-4-15 16:36:43 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-4-14 14:40
消防电源监控末端设备只能监控电源信号和电源状态。
过负荷信号产生要设置断路器加另外附件,比如常熟的05 ...


消防电源监控系统,监控个过流,好像不是什么问题

VeryCapture_20230415163543.jpg
     
发表于 2023-4-18 13:45:20 | 显示全部楼层
安全措施(防盗报警器、瓦斯报警器等),这些平时会过载吗,这种怎么做呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则