账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15308|回复: 22

[问题探讨] 关于280度,70度防火阀是否设置消防模块?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-24 21:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题如题,感觉是个很基础的问题,看各位做的情况怎么样?是否每个280度防火阀,70度都设置了单输入模块?
     
发表于 2023-4-24 22:30:46 | 显示全部楼层
我们这边都设了,而且图集里也都设置了输入输出/输入模块
     
发表于 2023-4-25 08:04:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-4-25 08:14 编辑

阀根据设置的位置,功能,用途,确定设置模块的型号和数量,你这么问没有意义
     
发表于 2023-4-25 08:43:31 | 显示全部楼层
是否需要  这个问题不是应该问暖通专业吗
发表于 2023-4-25 11:04:21 | 显示全部楼层
没有模块,咱火灾报警控制器咋知道
     
发表于 2023-4-25 11:16:34 | 显示全部楼层
        是否设输入模块,取决于阀是否需要接受控制指令。是否设输出模块,取决于是否有地方需要阀的状态信息。
        所以楼主更应该搞清楚的上面的问题,而不是“需要”与“不需要”的最终答案。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-26 15:48:10 | 显示全部楼层
常开的设置单输入,常闭的输入输出。
     
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:54:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-25 11:16
是否设输入模块,取决于阀是否需要接受控制指令。是否设输出模块,取决于是否有地方需要阀的状态信 ...

其实想问的问题是,比如一个塔楼的正压送风机或则车库防排烟风机连锁信号的70度阀门或则 280度阀门,是否需要设置单输入模块,如果要求所有这些非控制要求的阀门都上个报警模块,量会非常大
     
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:55:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-4-25 11:04
没有模块,咱火灾报警控制器咋知道

其实想问的问题是,比如一个塔楼的正压送风机或则车库防排烟风机连锁风机的70度阀门或则 280度阀门,是否需要设置单输入模块,如果要求所有这些非控制要求的阀门都上个报警模块,量会非常大
发表于 2023-4-28 09:00:51 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2023-4-28 08:55
其实想问的问题是,比如一个塔楼的正压送风机或则车库防排烟风机连锁风机的70度阀门或则 280度阀门,是否 ...

消防控制室不控制的,也应该知道:哪里70度动作了,哪里280动作了
     
发表于 2023-4-28 09:47:22 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2023-4-28 08:54
其实想问的问题是,比如一个塔楼的正压送风机或则车库防排烟风机连锁信号的70度阀门或则 280度阀门,是否 ...

       这些阀的状态,或者与消防功能是否处于“准备好”状态相关,或者与火势发展情况相关,都是消防报警中心应掌握的信息,至少从技术合理性层面说,应该用输入模块将其传送到报警中心。
       这些“量非常大”,只是你自己的一种看法,说到底还是想在安全上省钱。开关插座量大不大?因为它们是功能性的,所以没人想到省。但一到安全部分,“省省省”就冒出来了。就跟报警系统自己比,这些模块比起探测器来,数量都不在一个量级,能省多少啊。
     
发表于 2023-4-28 12:31:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-28 09:47
这些阀的状态,或者与消防功能是否处于“准备好”状态相关,或者与火势发展情况相关,都是消防报 ...

也不一定吧

比如重锤式余压阀,那个位置要设置一个70度防火阀,与fas无关,与火势发展也几乎无关,这个位置监不监视,没什么意义,我就从来不连这个。

还比如卫生间排风机上的70度防火阀,我也从来都不监,动作就动作了呗,反正着火三级负荷都切电了,它动不动无所谓。
     
发表于 2023-4-28 13:15:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-28 12:31
也不一定吧

比如重锤式余压阀,那个位置要设置一个70度防火阀,与fas无关,与火势发展也几乎无关,这 ...

这些情况下不设是有道理的。我说的主要针对楼主关心的正压和排烟系统(排烟)防火阀,且重点是在说火灾前的状态也需要监控。可类比的情况如喷淋系统的遥控信号阀和防火门,常闭防火门也要监控,理由是万一谁捣蛋把他开着呢,那就算没“准备好”。
     
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:26:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-28 13:15
这些情况下不设是有道理的。我说的主要针对楼主关心的正压和排烟系统(排烟)防火阀,且重点是在说火灾前 ...

看怎么理解了,消防风机的排烟阀,是和风机连锁的,按这个理解,只需要监控风机信号就能判断防火阀的动作了?如果非要在已知风机的情况下,还监控一个阀门信号,个人认为多余了,就好比已知防火门已经打开,你还去做个信号,监测一下防火门的门禁是否已经打开?
     
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:27:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-4-28 09:00
消防控制室不控制的,也应该知道:哪里70度动作了,哪里280动作了

看怎么理解了,消防风机的排烟阀,是和风机连锁的,按这个理解,只需要监控风机信号就能判断防火阀的动作了?如果非要在已知风机的情况下,还监控一个阀门信号,个人认为多余了,就好比已知防火门已经打开,你还去做个信号,监测一下防火门的门禁是否已经打开?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则