树欲静而风不止 发表于 2023-5-5 15:19 市政电源380V,是一路还是两路
PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 15:00 从你提供的内容里,没有一级消防负荷啊
明月清风 发表于 2023-5-5 15:49 消控室的两路进线不知道能不能从一个箱变出
ShadowShinyui 发表于 2023-5-5 16:03 信息太不明确了啊。。 可能得最高负荷等级是否冒出来一级或者特级。 市电是架空还是埋地变压器室柱上还是 ...
消防应急照明专题帖子汇总
PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 16:03 民用建筑电气设计标准13.7.4.4 消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10KV电源的两台变压器的两个低压 ...
明月清风 发表于 2023-5-5 16:24 市政是没电源条件的,只能考虑上柴发。但这种380V引入的还真不知道柴发是怎么加,没做过。
树欲静而风不止 发表于 2023-5-5 16:25 看看室外消防水量是多少
明月清风 发表于 2023-5-5 16:32 25L/S 感觉做个三级负荷 审图也不会说啥。就是个人觉得有条件还是做二级好点
树欲静而风不止 发表于 2023-5-5 16:41 是的,还要看看当地的消防验收要求