账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13360|回复: 25

[求助] 二层变电所的设置

[复制链接]
     
发表于 2023-5-10 13:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个泵站需要附设10kV变电所,因面积所限,需要设置二层建筑。一层设为干式变压器室和变频控制室、控制中心及其他辅助间;二层设置高低压配电室。一二层之间设置电缆夹层。这样方案是否可行?电缆夹层am规范要求不宜小于2米,真的需要那么高吗?那可真是费劲了。。。
     
发表于 2023-5-10 13:33:19 | 显示全部楼层
民配4上有例图好像做垂直电缆井就行
     
发表于 2023-5-10 13:43:37 | 显示全部楼层
50053里4.1.5条
     
发表于 2023-5-10 14:46:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-5-10 14:47 编辑

你这个供电电源电压多少,还需要变压器?是否电机还是低压的?
     
发表于 2023-5-10 14:50:37 | 显示全部楼层
如果出线主要是低压变频线路,建议一层放变压器和高压柜,二层做低压柜和变频器,柜底出线到电缆夹层引出,高低压装置和线缆都完全分开。
     
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:05:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-10 14:46
你这个供电电源电压多少,还需要变压器?是否电机还是低压的?

10kV进线,有10/0.4KV变压器,低压电动机
     
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:06:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-10 14:50
如果出线主要是低压变频线路,建议一层放变压器和高压柜,二层做低压柜和变频器,柜底出线到电缆夹层引出, ...

变频器柜最好在一层,离它所驱动的电机近一些,控制方便。
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 13:20:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-10 13:33
民配4上有例图好像做垂直电缆井就行

民配4是什么?
     
发表于 2023-5-11 13:42:10 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2023-5-11 13:20
民配4是什么?

工业与民用供配电设计手册 第四版
书别再实体店买之前看JD出版社自营比定价便宜一百多,,,,
     
发表于 2023-5-11 13:44:43 | 显示全部楼层
好奇为什么要做电缆夹层?做个竖向的桥架/槽盒,高压电缆走这个槽盒贯通上下层就行了。或者有条件设置竖向电缆井。高压柜采用上进上出方案
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 14:21:37 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-11 13:42
工业与民用供配电设计手册 第四版
书别再实体店买之前看JD出版社自营比定价便宜一百多,,,,

谢谢,N年前就买了
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 14:24:29 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2023-5-11 13:44
好奇为什么要做电缆夹层?做个竖向的桥架/槽盒,高压电缆走这个槽盒贯通上下层就行了。或者有条件设置竖向 ...

图集做的是电缆夹层。但我感觉你这样也是可以的,主要是没做过上进上出的,包括二次电缆。
     
发表于 2023-5-11 14:49:35 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2023-5-11 13:44
好奇为什么要做电缆夹层?做个竖向的桥架/槽盒,高压电缆走这个槽盒贯通上下层就行了。或者有条件设置竖向 ...

独立变配电所,面积不大,做电缆夹层比桥架方便得多,造价并不高,甚至还可能低一些,施工和后期维护都更方便。
     
发表于 2023-5-11 21:39:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-11 14:49
独立变配电所,面积不大,做电缆夹层比桥架方便得多,造价并不高,甚至还可能低一些,施工和后期维护都更 ...

电缆夹层比桥架运维方便是对的,但是造价低是怎么看出来。混凝土夹层,还要做支架,还要2米内径,1层以下还要考虑防水积水,他还要在1/2层中间做1个电缆夹层,怎么计算出造价能更低?桥架/槽盒1米就几十到百把块钱,能用多少米。
     
发表于 2023-5-11 21:57:03 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2023-5-11 21:39
电缆夹层比桥架运维方便是对的,但是造价低是怎么看出来。混凝土夹层,还要做支架,还要2米内径,1层以下 ...

如果出线电缆几十根,桥架可能需要好几层,建筑高度与做夹层相当,所以对比的就是桥架费用与夹层楼板的土建费用。桥架本身不算贵,但算上安装费就高得多了。尤其是几层桥架的情况,可能各种桥架接头使用量较大,费用更高。而夹层通常不通作,一块楼板土建费并不一定有多高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则