账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4080|回复: 3

[求助] 关于火灾报警控制器组成对等式网络的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-5-11 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.1.5条的要求,主消防控制室与分消防控制室的集中报警控制器应组成对等式网络。
1. 规范所列出的“对等式网络”的定义是什么?
2. 多台同品牌的集中报警控制器采用通讯线(环型、星型)连接组网,是否就算是组成对等式网络了?
3. 多台不同品牌的集中报警控制器(业主招标要求)是无法采用通讯线连接组网的(多家火灾报警品牌的反馈),这时规范要求的对等式网络该如何实现?
     
发表于 2023-5-11 10:41:52 | 显示全部楼层
你去百度名词看名词解释都明白了
问题三直接强条不合理驳回业主。
(不同家完全兼容这辈子是不可能的。这相当于大家都用一把钥匙,这把钥匙谁家门都能开。)
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:30:20 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-11 10:41
你去百度名词看名词解释都明白了
问题三直接强条不合理驳回业主。
(不同家完全兼容这辈子是不可能的。这 ...

百度名词及网路上非官方的答复,理论上只能参考,不能作为设计依据。
至于驳回业主,在目前我们的行业境况下那更是困难重重的,我个人觉得是不可能驳回的。
     
发表于 2023-5-11 12:52:57 | 显示全部楼层
B_tequila 发表于 2023-5-11 11:30
百度名词及网路上非官方的答复,理论上只能参考,不能作为设计依据。
至于驳回业主,在目前我们的行业境 ...

网络相关去找网络规范,电气相关规范就是多还杂。要没有规范写欧姆定律电气专业做设计还不能用欧姆定律??
不满足规范要求就可以否决业主要求啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则