账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13356|回复: 16

[求助] 变配电室面积如何估算

[复制链接]
     
发表于 2023-5-21 21:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目,变配电室放2台1000KVA变压器,那变配电室面积如何估算
     
发表于 2023-5-21 23:07:22 | 显示全部楼层
你自己布置一下不就知道了?
     
发表于 2023-5-22 07:35:31 | 显示全部楼层
只有变压器容量和台数,是无法估算面积的。
     
发表于 2023-5-22 07:40:34 | 显示全部楼层
如果配电装置大致清楚,可按这个方式大致估算一下最小面积:(高、低压柜总长度+变压器总宽度+5)x5。具体还要看变配电所形状、柱子布置等。如果开关柜又双列布置,对减小面积是有利的。
发表于 2023-5-22 08:56:19 | 显示全部楼层
变电所(两台变压器):
含高压配电室:200 m2
变压器前隔离柜:100 m2
面积估算:约50m2一台变压器
发表于 2023-5-22 08:56:52 | 显示全部楼层
可以这么先估算一下
     
发表于 2023-5-22 09:18:46 | 显示全部楼层
正常是你简单布置下然后告诉建筑长 宽 高(不是告诉面积)
还有个损招就是每两台变压器报500平机房么偏差大不寒碜
     
发表于 2023-5-22 10:49:49 | 显示全部楼层
最好还是你自己估算,之前的项目光伏的柜子要放在变电所里,要注意一下
     
发表于 2023-5-22 11:50:47 | 显示全部楼层
估算面积太粗略了,应该先算一下有些啥设备,再布置一下。
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 13:58:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-21 23:07
你自己布置一下不就知道了?

没做过变配电室
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 14:06:02 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-5-22 10:49
最好还是你自己估算,之前的项目光伏的柜子要放在变电所里,要注意一下

没有光伏 没做过变配电室
     
发表于 2023-5-22 14:39:45 | 显示全部楼层
得看你的负荷是什么,从而算出来你用多少配电柜。如果只需要提供电源,即在柜内只设置断路器,柜子就会很少;如果是电机,柜子就会多一些,如果是变频设备,那柜子就更多了。
     
发表于 2023-5-22 14:42:18 | 显示全部楼层
可以参考一下我的帖子 有人设计过请问配电房面积这样估算对吗 http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 2&fromuid=83266 (出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
     
发表于 2023-5-22 14:46:02 | 显示全部楼层
还得看你用固定柜还是抽屉柜,如果之前没做过配电,这个对你就有难度了。简单说下,800×800的固定柜,一般能出12路电机回路,前后各出6路;变频电机回路,一个柜子能出4-6路,一面能放2.3个变频器,你得看变频器尺寸,小的放3,大的放俩。如果是只出电源,那就很多了,一面能摆两排,一个柜子出个20多路是没问题的。以上是我的一点经验
     
发表于 2023-5-23 15:45:10 | 显示全部楼层
搞大点好,即使大了人家也就说你一下;但是小了后续想加什么东西就很难办了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则