账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5490|回复: 3

[求助] 一个回路最多可以带几个三相插座

[复制链接]
     
发表于 2023-5-29 16:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个回路最多可以带几个三相插座,甲方提供资料一台设备1.2KW
发表于 2023-5-29 16:42:14 | 显示全部楼层
不宜超过5个,不宜超过10KW
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-29 16:54:27 | 显示全部楼层
1.2kW设备,插座多半是10~16A,考虑利用插座接线孔链接,接线一般不大于4mm2。根据BV线的载流量,回路额定电流单相最好不超过25A,三相不超过20A。这样反推一下,可以接多大功率就有谱了,自己就可以定。
     
发表于 2023-5-30 09:32:00 | 显示全部楼层
额外提一嘴,设备问下到底是接线盒还是插座
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则